有限公司提供:
同规格的铜芯绝缘线与铝芯绝缘线的绝缘电阻出厂测试时,铜比铝大20~30倍,! H! j0 W1 W% Z. g
请问,是什么造成这种测试差距。
发表于 2008-12-17 16:12 | 显示全部楼层
铝蕊的绝缘电阻比铜蕊的要小20-30倍3 ?' g( f1 ^7 ~

! X( l5 S9 a& f6 M# [会不会铝蕊和绝缘外被产生什么不良反应了?
 楼主| 发表于 2008-12-18 16:22 | 显示全部楼层
补充:PVC绝缘存在这种情况
, x: `1 c7 \% m9 T, d4 x) u+ d: J3 f  f6 X, A5 W0 v- M
      XLPE绝缘不存在。
发表于 2008-12-19 10:22 | 显示全部楼层
理论上不大可能,2 n0 w9 a2 O: y' _! x: F
建议楼主检讨一下测试和计算方法.2 A. p, q  z- o
另可从电线的材料品质和工艺水平检讨.
 楼主| 发表于 2008-12-19 12:43 | 显示全部楼层
测试仪器、测试方法都一样。/ O) Z5 l, @" N5 ~9 Z

( f% c4 l( r  s, ]( {' O许多厂都遇到这个问题。
发表于 2008-12-19 15:06 | 显示全部楼层
按照理论上来讲,如果的确是同等结构的产品(导体外径相同、绝缘材料相同、绝缘厚度相同),是不会存在上述问题的。- F3 @, d4 E# F
而LZ反映的问题,只有可能是材料发生了反应,同意1楼的观点。建议你解剖一下你的产品,看看铝导体表面和绝缘内表面是否有一些异常