引用第4楼dickren于2008-12-05 19:24发表的 :: s5 Q4 H9 ?8 t& A8 x7 X0 N7 F, I) p
不可以当作1类设备来处理,因为是1类的话要通过25A的接地电流测试,功能地跟保护地是2码事.
U5 m4 z% B5 N) l* G$ ]2 l9 o+ G' n( Lto dickren
/ l. a3 ?1 X" d0 x1 O) ~- SI类设备的确需要测试接地电流测试,但对于这种桌面式适配器肯定是I类设备II类结构产品,所以如果需要测试接地功能也就是电源线(可不要)G端到PCB板POWER INLET的焊接点,这个测试应该没有问题的4 O- e1 \4 [2 J- h9 I7 K7 J
& W- U, b$ a- ~% v3 w* ~4 gto demon_life. u* i. E- p# I# S2 X
dickren讲的保护地就是接地端子,INLET上与电源板的接地点;而功能地指次级为了功能方面考虑一般与I类设备金属外壳连接在一起(比如EMC方面的考虑),功能地的接地符号是不可以用保护地的带圈符号的
7 Q+ f5 L8 s' @# y6 Ndemon_life可以把接地照片特写拍下来看看,就好讨论了 |
|