[GB灯具] 带变压器的12V灯具,能够定义为"III"类灯具吗?

[复制链接]
发表于 2008-11-30 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教大家:) a$ m) r$ }. x' F" ]3 K% t
   现在0类灯具将要淡出市场,因此大部分工厂的灯具需要进行改制,对于12V低压光源的灯具,是否不经过改变就可以升级为"III"类灯具呢.?
发表于 2008-12-1 09:50 | 显示全部楼层
看你如何获得12V 低压。
发表于 2008-12-1 09:57 | 显示全部楼层
若灯具带变压器,即输入依然为220,不能定义为III类。7 K, p& g; E. M5 Y, X" o
若灯具不带变压器,即输入为12V,可以定义为III类。
发表于 2008-12-1 14:29 | 显示全部楼层
如果灯具是外置独*立变压器的,应该定义为III类
发表于 2008-12-16 20:52 | 显示全部楼层
应该是通过安全隔离变压器出来的安全特低电压,这样的灯具才算是3类呢。( S7 k9 m, _8 G
如果单纯的变压器而非安全隔离变压器出来低压,也不能算是3类的。
发表于 2008-12-16 21:03 | 显示全部楼层
引用第4楼xiaotao于2008-12-16 20:52发表的  :
( E5 x3 G7 D: I4 }$ C0 u应该是通过安全隔离变压器出来的安全特低电压,这样的灯具才算是3类呢。) ^/ w4 B7 e+ w: N6 _6 c
如果单纯的变压器而非安全隔离变压器出来低压,也不能算是3类的。
! G% u6 q- d! @) m, X
我觉得:若安全隔离变压器在灯具里面,应该不是III类吧?8 _  |, u  J  p; v
比如手机用的充电器,就不是III类
发表于 2008-12-16 21:17 | 显示全部楼层
引用第5楼wentao_1023于2008-12-16 21:03发表的  :2 t- @# S& ]! w( j/ ?

: r$ B$ k7 |5 A. S/ T0 @$ [
9 r2 W7 ^1 a  O我觉得:若安全隔离变压器在灯具里面,应该不是III类吧?# j9 d6 [2 ~8 l# ~2 \8 Z; @
比如手机用的充电器,就不是III类
; s/ x. G/ F9 X' C) [& F
同意楼上观点,在灯具里面,灯具可以是I或II类,但一定不会是III类
发表于 2008-12-17 13:13 | 显示全部楼层
像三楼说的,如果独*立配置一个经认证过的电源适配器,一般输入220V ,输出12V ,给灯具供电,灯具本身的输入电压是12V ,灯具内部也不会出现高于12V的电压,那么这个灯具就是III类
发表于 2008-12-17 13:44 | 显示全部楼层
III类灯具定义是:防触电保护依靠电源电压为安全特低电压,并且不会产生高于SELV电压的灯具。
发表于 2008-12-19 19:36 | 显示全部楼层
如果是变压器在插头上,即插壁式变压器输出电压为12V的就是三类灯具!!