引用第9楼Zhongfuhong于2008-12-10 09:18发表的 :# r4 q0 D7 D/ U8 D! O
工程师说的没有错,标准也没有更新,只是你们一直没有仔细看标准而已。因为'W"型的电线的绝缘电阻是不同的,它也与线型线号有关,并不是统一的2.5M. 标准条款如5楼所说,见UL 62 5.2.3.1,但具体要见UL 62 table 47 和48。150对应的是16AWG的SJTW, STW, SJTOW, STOW等线型的。我本来想贴表格上来的,没贴上。有兴趣的自已再仔细看看UL 62吧。 - r/ ]3 g! E4 n& F2 c% K$ | m
兄弟说的没错.带W的电线是应该参照UL62里5.2.3.1# o9 T+ Z8 T* n. d5 C
带W的电线是应该是参照Table47和488 w* V( T8 U* [& `+ J1 i' b% P
在Table 48里,下记16AWG的带W的电线的绝缘阻抗是150MΩ·1000 ft(at 15° C)
. R* S" b. c, k6 M6 iSJTW,% Q" ?" v3 Y. Z( s) U
SJTOW,( ]2 X& A0 z, o% z1 O
SJTOOW,
; I& r: n8 S; ASJEW,
, W3 ^. l2 c1 E: g# l nSJEOW,1 s8 s) D+ t. |6 B
SJEOOW8 z- R1 H5 X2 F" y
) r0 \+ G6 k# p$ T8 zSTW, STOW,
% k3 e! ^; b5 ~$ [' ?+ q5 @STOOW,
' ]$ j$ F! D$ Z2 b( P, c q, o7 }, ISEWu, SEOW,
8 A+ {+ W) A6 x8 `2 FSEOOW
3 t R, x3 L: j/ T4 M! R% P" m" C) B
但是问题是,; v. L g( j; g* H
楼主所说的问题是不带W的电线的绝缘阻抗.
" v! V2 K8 }; B1 p这个应该参照UL 62 的5.2.3.2% v- F& `1 V0 r% W
里面并没有记录150MΩ·1000 ft的信息. |
|