[美洲标准产品] 求助  挂墙式室内电暖器电源线温升测温度的确定(UL标准)

[复制链接]
发表于 2007-8-1 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL标准
* W6 {- G% M* b8 ?1.挂墙式室内电暖器温升测中,输入功率是点样确定?不高于标记额定值的105%?6 D3 y6 q  u* X2 F5 p6 v
2.温升测试中,电源线的温升限制是多少?低于接受温度的25℃?那么PVC线和橡胶的温升是不是一样。它们的温升限制又是多少呢?
: F7 C, o: i1 d& Z' B( _3.什么情况下能用PVC线,什么情况用橡胶线?
  o1 b8 x% G. ?9 h- V& Z1 ^6 q% U, Q
5 x4 M& t! W* T1 I$ y- @5 \" k" C5 b( k' ?7 Q8 j% l, `
4.相关UL的标准是?9 e- l) f/ ^0 w8 S

# t7 H" O" N! |4 Z2 R7 ?9 i6 A) U; H" i" E+ p1 ~
第一次接触UL,麻烦大家指教下,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2007-8-1 17:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-8-1 21:51 | 显示全部楼层
大家帮帮忙,急用的
 楼主| 发表于 2007-8-2 11:22 | 显示全部楼层
没人帮忙啊?
发表于 2007-8-2 11:48 | 显示全部楼层
在温升测试时用额定功率,但如果额定电压下的输入功率大于额定功率则用额定电压.2 D8 u: f8 x: f0 C! n. E
电源线的温升限值为低于标识温度的25度,.* U& @+ L7 J2 T4 B, y+ Z& H
如果电源线可碰到121度的温升部件则用橡胶,否则可以使用PVC.
" z- O* X  m% J& H! p, e4 I9 b使用的标准UL2021
 楼主| 发表于 2007-8-2 15:26 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
 楼主| 发表于 2007-8-2 15:50 | 显示全部楼层
引用第4楼clever于2007-08-02 11:48发表的  :
. U4 l# I- b/ e: p1 Q在温升测试时用额定功率,但如果额定电压下的输入功率大于额定功率则用额定电压.
2 P: k5 D/ f# R电源线的温升限值为低于标识温度的25度,.  d. @" k- Q; q! d# U8 J
如果电源线可碰到121度的温升部件则用橡胶,否则可以使用PVC.$ n  U" e" S2 E. _% M) f
使用的标准UL2021

! e) @) C) ]4 c; A( W' [( R% N. |2 p, F) e
低于标识温度的25度,.这里的"标识温度"是否是电源线上面所标的温度?我厂用的是105度的PVC线
发表于 2007-8-2 16:10 | 显示全部楼层
引用第6楼安迪于2007-08-02 15:50发表的  :
: H4 D* U3 }7 y7 l8 b) `- D* m; u$ J

( y: Q; v6 ]! T2 `! Y6 C8 Y5 C
6 v1 @: \1 l% ]! g% s1 q 低于标识温度的25度,.这里的"标识温度"是否是电源线上面所标的温度?我厂用的是105度的PVC线
+ {& o- C9 g) a4 O: o1 a+ M
没错,105-25
 楼主| 发表于 2007-8-2 16:39 | 显示全部楼层
UL标准和IEC的标准差很多啊,IEC的50K
发表于 2007-8-3 11:18 | 显示全部楼层
引用第8楼安迪于2007-08-02 16:39发表的  :
2 g* F* r! |( Z8 C0 I4 w) dUL标准和IEC的标准差很多啊,IEC的50K
+ S5 }- D6 E, X
相差确实大,两个标准都不一样嘛.