安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 7466|回复: 43

[IEC标准产品] 接地方法

[复制链接]
发表于 2008-10-13 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
請看附圖:接地螺絲是直接穿過塑膠外殼、與螺母鎖緊,請問此方法是否合乎安規要求?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2008-10-13 16:49 | 显示全部楼层
不懂了,接地是金属部件需要接地,接到塑料外壳上做什么?
发表于 2008-10-13 16:50 | 显示全部楼层
应该是可以达到接地保护要求的,但是要考虑是否可以不借助特殊工具就可以拆开
发表于 2008-10-13 16:55 | 显示全部楼层
引用第2楼TSBWXM2007于2008-10-13 16:50发表的  :
6 ~9 E5 P) r8 q$ u应该是可以达到接地保护要求的
4 S# }; A" W4 t$ u
可以达到保护要求的不一定符合标准;
- q' Z% M3 H0 y/ X* _6 |$ ]  P0 x, W" @! h9 ~
几个细节问题1 m  }3 N9 h$ w+ |' Y
1.接地线怎么使用三种不同颜色的呢(三根接地)?! Y# z- {7 Y% R
2.垫圈是镀锌,而其他是镀铜的,虽然在安规电化学没有大问题,但是看起来是不舒服的;
) O0 h" A/ ~6 A. Y& u' J3.关于这个接地方式,没有见过,不能确定!
发表于 2008-10-13 17:05 | 显示全部楼层
个人认为:以上接地方法不符合安规28.2,它虽然没有靠热变形材传递,但依赖了热变形材料,如果真的变形了,以上接地的后果是全部松掉.! H. p! O, J1 Y& P9 U0 m: u
60335-1:28.2 Electrical connections and connections providing earthing continuity shall be constructed so that contact pressure is not transmitted through insulating material that is liable to shrink or to distort unless there is sufficient resiliency in the metallic parts to compensate for any possible shrinkage or distortion of the insulating material.  NOTE Ceramic material is not liable to shrink or to distort.  This requirement does not apply to electrical connections in circuits carrying a current not exceeding 0,5 A. Compliance is checked by inspection.
发表于 2008-10-13 17:16 | 显示全部楼层
菊花片的位置一般是放在最底下,挨着样品的表面!" [# x) h& _: c/ f
不过塑料外壳接地,这个固定点选的不正确吧!
6 w9 Y, b! f( g9 ]4 a, T- c+ O/ K/ p# u( M" M
 楼主| 发表于 2008-10-13 17:41 | 显示全部楼层
這個塑膠外殼它主要是固定螺絲(因無其它位置可固定此螺絲),不是用作塑膠需接地!但我覺得4樓的解釋應該可以判此接線方法不合乎安規。& T0 r1 X  e6 d( R% y9 Q8 q5 S2 J

5 Q. `9 y8 H& o# ?) ~! Y我個人覺得應該改用接線奶咀連接,不知是否可以??
发表于 2008-10-13 17:47 | 显示全部楼层
分析一下这个接地:
* q: Y: j, }5 [% Q' K4 s      1)如设计为外壳接地,外壳是塑料,不需要有接地;
+ P7 s; Z3 h  ^" T   2)如这是一个接地线的中转连接,按<螺丝,载流器件及其连接>这个项目的,"电气连接应能如此设计,使得接触压力不用一般绝缘材料传递"的要求.这个设计是也不符合安规要求的。
发表于 2008-10-13 17:51 | 显示全部楼层
引用第6楼KOKO于2008-10-13 17:41发表的  :
: X  r/ Z& L8 Z' o. L這個塑膠外殼它主要是固定螺絲(因無其它位置可固定此螺絲),不是用作塑膠需接地!但我覺得4樓的解釋應該可以判此接線方法不合乎安規。
2 b0 {. }- w! v
& Q# m; v+ \5 @我個人覺得應該改用接線奶咀連接,不知是否可以??
接地连接不可以用奶嘴连接方式吧。
发表于 2008-10-13 18:53 | 显示全部楼层
这个方式是可以接受的,虽然看起来不好看。9 G  S% H% O9 R9 e5 m$ k7 T7 _
4楼说的全部松掉是不可能发生的,因为接地是依赖两个金属螺母之间的夹持来进行的,已经有了防松的垫圈。如果要松掉,必须是螺母之间的相对旋转才可能发生,而这在即使受热变形也不会发生。我们的标准只考虑螺母之间发生运输震动和热胀冷缩等因素产生的变形。, B1 o. I5 J7 i$ v* W
你说的松掉我理解是受热后塑料融化,接着端子整个掉下来吧,但即使这时候接地依然是良好的。
+ G6 t* d$ M- b
% n' G& U/ M  M0 |这个接地结构在洗衣机中比较常见。需要注意的是在器具外面不能操作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 13:47 , Processed in 0.065437 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表