安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 14353|回复: 38

[电源产品] 关于如何测量开关电源初、次之间的工作电压)

[复制链接]
发表于 2007-7-20 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请你们给个答案?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-7-20 23:34 | 显示全部楼层
在测量工作电压的时候,如果次级和地之间没有一个确定的关系(浮地的),需要将次级接地来做工作电压的测试,一般来说是把2接到地线上面,然后进行工作电压的测试,标准里面的原话是这样的:
# w2 J* U; N" R2 n+ F4 I0 ?) |If a transformer winding or other part is floating (it is not connected to a circuit that  establishes its potential relative to earth), it shall be assumed to be earthed at the point by which the highest  WORKING VOLTAGE is obtained.
发表于 2007-7-21 09:43 | 显示全部楼层
引用第0楼yrj109于2007-07-20 22:47发表的 帮我看看!(关于如何测量开关电源初、次之间的工作电压) :
# {# T$ {6 f7 l4 J3 a请你们给个答案?

$ _" B1 ?# ]* b# L在测量前,需要将次极的低压端连到初极整流前的N线上,然后再将N线连接到 电网PE上,以获得公共参考点。。。
发表于 2007-7-21 11:41 | 显示全部楼层
引用第0楼yrj109于2007-07-20 22:47发表的 帮我看看!(关于如何测量开关电源初、次之间的工作电压) :
: Y! d: N2 `7 G2 L0 N请你们给个答案?

  q3 P8 G. `+ K. \1 u& p将次级地(浮地 SGND) 与初级 N 连接, 不一定需要与电网PE连接(根据实际的电网连接, N 和 G同电位), 同时示波器选择 DC coupling.
发表于 2007-7-21 11:51 | 显示全部楼层
引用第3楼pwong03492于2007-07-21 11:41发表的  :5 n. e, C+ j$ y( O9 \  Q( M
3 e, l4 `' V9 i! ^4 Y
5 z5 \' J$ A# @' J* e  T% a
将次级地(浮地 SGND) 与初级 N 连接, 不一定需要与电网PE连接(根据实际的电网连接, N 和 G同电位), 同时示波器选择 DC coupling.

- B+ @; H  D* @6 l" M! a/ ?* _7 K实际的电网,N与PE之间还是有电势差的。不信,你用万用表量量看,应有几伏的差异。。。
发表于 2007-7-21 15:07 | 显示全部楼层
另外,需要注意的是,在测量工作电压时,示波器的接地PIN应隔离,示波器的PE PIN不能接到电网PE上,不然,会损坏示波器。0 C' d; ]7 D" p0 V) M# {# ~  i: n( R
4 ^5 t+ @) ?, q( P$ G- A( n
 楼主| 发表于 2007-7-21 21:58 | 显示全部楼层
我已试过,但每种测出的结果都不一样,下次将相关测试方法再次供大家参考。
发表于 2007-8-22 13:02 | 显示全部楼层
对于AC Coupling和DC Coupling,我们该如何去选择?还是两者都可以选择?选择的不同,对工作电压的影响还是挺大的,这样就影响到了creepage distances。
发表于 2007-8-22 17:17 | 显示全部楼层
引用第7楼internet于2007-08-22 13:02发表的  :4 R, @* Y; v/ K6 h, b' u6 L
对于AC Coupling和DC Coupling,我们该如何去选择?还是两者都可以选择?选择的不同,对工作电压的影响还是挺大的,这样就影响到了creepage distances。
2 R1 Y& T5 [. {/ {* T  w, _
應該選擇 AC Coupling
发表于 2007-8-22 17:34 | 显示全部楼层
引用第8楼barry于2007-08-22 17:17发表的  :
3 I% p5 `* c% B+ z. @5 @
  Y; ?' F4 X+ J; d7 X! \  e1 e* u# H( U7 }0 n; m! ~; N
應該選擇 AC Coupling

$ I: p) Y# [" N& f: B* ]# Q( V: ^9 C! D$ k5 y应该选择DC coupling 吧,Barry!否则直流分量无法测试到了呀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 19:17 , Processed in 0.066673 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表