电线电缆的专业, 我不熟悉.- |: W# _, @: { ~/ D: M
针对导线横截面和电流的关系, 好象没有一个固定的值哦, 但是可以参考以下标准, 例如, i: U$ n H- }
1. IEC60335-1 edition 4.2 Table 11 Minimum cross-sectional area of conductors
5 b% \& Y1 _; {, l0 r( \2. IEC61558-1 2nd edition Table 9
6 x: L5 U1 t; u1 [. J. `; a. M- C- 小于6A, 最大电流密度达到 8A/平方mm) O& F6 s! I! P- O& ~8 i, @
- 6 to 10A, 最大电流密度达到 10A/平方mm
" K" I& f6 k% l$ u9 O$ p6 y- 10 to 16A, 最大电流密度达到 10.67A/平方mm
8 J% ~! u/ w: P1 ~5 a9 g* ^........................4 m3 p$ N( Z" C
: T4 f. w1 F' L# K9 m* T可见, 你的选择"最大电流密度达到 4.5A/平方mm", 已经相当的富裕了. |