安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
123
返回列表 发新帖
楼主: ccfo562

[中国产品] 关于接地阻抗测试电流的选取

[复制链接]
发表于 2010-9-3 10:57 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
好像有个CTL决议时讲这个问题的
发表于 2010-9-3 11:20 | 显示全部楼层
CTL决定大家谁有吗?关于这个问题的
发表于 2010-9-8 09:10 | 显示全部楼层
你在做型式试验当然要用75A来验证你的设计的准确性和实用,是否能够承受这样的电流.在生产过程中完全不需要用75A来做生产测试. 生产测试只是为了验证生产过程中的瑕疵,不验证设计的正确与否.
发表于 2010-9-23 00:09 | 显示全部楼层
引用第19楼长天孤鹜于2010-08-27 21:15发表的  :2 W' S1 Y( J! A/ j9 Q  S
有能够测75A的接地阻抗测试仪?
再想想,接地阻抗测试仪的原理是什么?
发表于 2010-9-23 00:23 | 显示全部楼层
不太懂这个标准,但是4楼说得挺好的,而且据我自己了解。:, ^2 c+ S2 ^3 t# ~5 t3 s
1. 任何标准定义出来后,必然有相对应的测试方法,测试设备。找对了方法,是可以测出来的。# A* ^' s1 j, K/ F, o! |
2. 既然你的设备都要求额定电流达到50A啦,那么测试75A也是非常有必要的,这里面有一个inrush,瞬间冲击的电压或电流往往比额定的或是正常工作的时候的要大得多。所以并不严酷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 06:47 , Processed in 0.051056 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表