安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3374|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[其它标准产品] 2200W家电的电源线线径的选择问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-8-27 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
电磁炉额定功率为2200W的电源线线径按标准应选择1.5平方的电线,因电磁炉是二类器具,二类器具又不能用三插头,但是没有16A的二插头,不知道怎么解决此矛盾,请高手出招,谢谢!!
沙发
发表于 2008-8-27 17:19 | 只看该作者
是不是便携式的?如果是可以用1.0平方的线(线长小于2米).
板凳
发表于 2008-8-27 17:27 | 只看该作者
不知道附件里的插头可否.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
地板
发表于 2008-8-27 17:48 | 只看该作者
去欧洲可以
5#
发表于 2008-8-27 18:34 | 只看该作者
1.额定2200W的器具如果额定电压还是220V的话,可以使用1.0mm2的线和10A 250V的不带接地插头。% ?% a- K: S; {' S
对于额定电流会超过10A的器具。可以使用带接地的16A 250V的插头,但是必须连接接地线,同时在PCB板上单独连接一个空端子。(为避免争议,建议还是加上防松的垫圈;并且不使用自攻类型的螺钉;旋入金属;考虑与其他部件之间的基本绝缘距离;接地电阻。以上我个人有其他看法,但目前不是主流做法)
8 P9 j# V3 f$ S- `* i( T0 ~4 R/ Y6 G
2.另外对于这种情况,插头即将有新的标准出来,将有16A 250V的不带接地插头形式,可以解决这个问题。2 D: A* N+ _' ?: z+ d' f* u# _6 h' c% ?

2 ~/ v6 S3 C% r( w1 Y3.没有二/三插头或II/III类插头的叫法。
6#
发表于 2008-8-27 19:36 | 只看该作者
插头的配置要看你的产品是出哪个国家,插头基本上每一个国家都有认证的!不可随便配置!
7#
 楼主| 发表于 2008-9-1 10:08 | 只看该作者
谢谢大家的热心帮助!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-16 14:32 , Processed in 0.072936 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表