安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1602|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 求助iec60884-1中的一点疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-8-23 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
iec60884-1
1 |$ ?. ~4 w$ ]9 x1 ?' g* o10.3当插头的任何其它插销可触及时,插头插销和插座的带电插套之间不可接触。. A6 Z( X  C; u/ W
是否合格,通过手动试验并用标准活页中最不利尺寸的量规来检查;量规的公差应符合表2的规定。
5 h* e0 h& n, j; p对带热塑性材料罩壳或主体的电气附件,将电气附件和量规置于35℃±2℃的环境温度下进行试验。
4 b# y& J$ Y% Z! [7 W. d8 h" p对于带橡胶或PVC罩壳或主体的插座,使用量规施加75N的力1分钟。' l' B% V7 C* L
对于带金属盖或盖板的固定式插座,当其他插销与金属盖或盖板接触时,插销和插套之间的电气间隙至少为2mm。+ y: Y( ]9 l: [- s" o1 C) V3 X
注1:至少使用以下装置之一以防止单极插入:% [, ~$ A+ ?/ ~  X5 y
—    足够大的盖或盖板;
4 h6 @1 o7 U+ C6 Q, x, S—    其他装置(例如:保护门)。
2 ?9 L. d. L8 V( Z% V! N5 c$ x注2:在以下国家不允许单靠保护门来防止单极插入:奥地利,比利时,加拿大,捷克,德国,ES,芬兰,荷兰,葡萄牙,英国,美国。
; _3 ?5 e$ a& C" Z) }1 |5 X
6 i5 j8 X, y/ X$ j0 _  R注2:在以下国家不允许单靠保护门来防止单极插入:奥地利,比利时,加拿大,捷克,德国,ES,芬兰,荷兰,葡萄牙,英国,美国。
' V+ n& z; s8 }4 b是什么意思,插座好像都是依靠保护门来防止单极插入的。
沙发
 楼主| 发表于 2008-8-30 15:47 | 只看该作者
除了依靠保护门防止单极插入还有其他方法么,在说奥地利,比利时,加拿大,捷克,德国,ES,芬兰,荷兰,葡萄牙,英国,美国,有保护门的都是用保护门防止单极插入的。
板凳
发表于 2010-7-3 10:05 | 只看该作者
美标的插座有保护门的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-27 21:16 , Processed in 0.065241 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表