[产品认证] 关于GB/T3956-1997中几种导体,求高人解惑(已解决)

[复制链接]
发表于 2008-7-6 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
GB/T3956-1997,规定第1种导体为实芯导体,实芯导体是指单导体吗?
3 N# c% o5 N& z第2种导体是非紧压绞合圆形导体;
$ t! P4 x2 O" D) k% q9 p8 n' W, z第5种和第6种是软铜导体,请教第5种导体和第6种导体是实芯单导体还是绞合导体或者都可以?
/ @+ k% u* d% D- c1 e9 X
) J* F5 r! p& t8 {$ q" Y; h1 }求高人解惑!
发表于 2008-7-6 19:05 | 显示全部楼层
实芯导体是指单导体, |+ [9 R* z* R* w  m
第5种第6种都是绞合导体
发表于 2008-7-6 20:37 | 显示全部楼层
区别是6类导体比5类导体更柔软!
 楼主| 发表于 2008-7-6 21:09 | 显示全部楼层
也就是说第5种和第6种导体不能是单导体!多谢高人解惑!
发表于 2008-7-7 08:31 | 显示全部楼层
引用第1楼cableyzf于2008-07-06 19:05发表的  :+ r% y: E, `( I7 J5 Y
实芯导体是指单导体9 i$ y6 O' h) f2 Y' J) S
第5种第6种都是绞合导体
第5种是软绞合导体。第 6种特软绞合导体。
发表于 2008-7-8 17:24 | 显示全部楼层
在标准何处有说明:第5种和第6种导体不能是单导体?请高人指点.
发表于 2008-7-11 10:03 | 显示全部楼层
去看GB5023
发表于 2008-7-11 10:37 | 显示全部楼层
回复5楼问题:
! a  G6 u* M+ C9 O- I  A
$ g& n+ I% m! \& K3 d2 h- A# J! I7 t( T7 _
第5种和第6种不能是单导体,因为有‘导体中单线最大直径’要求,按最大直径要求,所有标准规定的的标称截面的导体不可能使用单导体。
发表于 2008-7-15 13:26 | 显示全部楼层
第5种第6种都是绞合导体,主要区别是6类导体比5类导体更柔软。
发表于 2008-11-29 09:34 | 显示全部楼层
标准里面其实是很明确的," [, Q6 l* Q0 n2 b9 U& U; ]& b
实芯导体就是单根导体,& r& H0 v* U! C* }, e
软导体一定是绞合导体。