[其它标准产品] 关于泄露电流的一点迷惑

[复制链接]
发表于 2008-6-27 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问60335中Cl.13.2 和Cl.16.2中测试的泄露电流大小有可比性吗?比如说Cl.16.2测得的泄露电流一定比13的大,如果没有可比性后者有可比性,问题点出在哪里呢?我只是觉得Cl.16的比13的要大,不知道是不是怎样,请教各位?谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2008-6-28 15:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-28 16:03 | 显示全部楼层
引用第0楼zouyoubing于2008-06-27 19:38发表的 关于泄露电流的一点迷惑 :
6 I- h' ]( t* W$ Z3 }' D请问60335中Cl.13.2 和Cl.16.2中测试的泄露电流大小有可比性吗?比如说Cl.16.2测得的泄露电流一定比13的大,如果没有可比性后者有可比性,问题点出在哪里呢?我只是觉得Cl.16的比13的要大,不知道是不是怎样,请教各位?谢谢!
泄露电流只和产品的类有关,Cl.13.2/Cl.16.2两者的考量重点不一样。
- H, X0 T1 U. P* q- l. M7 h" yCl.13.2是在工作温度下(电热器具1.15倍额定功率,电动器具1.06倍额定电压下工作到温度稳定,也就是Cl.11.7中规定的时间)测量,要用标准中规定的网络(模拟人体电阻)来测量产品易触及部分(非金属分要用10*20cm的锡箔纸包住)到电源的L/N极之间的泄露电流。主要检测的是产品在工作情况下人与产品接触时泄露电流不能过大,从而对人造成伤害。故而现在有些专家提出将Cl.13.2改称为接触电流。
: ]/ z6 O& \, j2 w$ BCl.16.2是在产品经过48小时的潮湿处理后(温度湿度见标准),产品在冷态下,通以1.06倍额定电压,5秒种内测量产品易触及部件到带电部件(非金属分要用10*20cm的锡箔纸包住)之间的泄露电流(将产品插头的L/N短路,将插座里的N极断开,不用网络,直接用精度较高的万用表测量即可)。重点考量的是产品在潮态后的安全性。1 J& S# O6 W$ A0 H
根据本人经验,一般来说,同一产品,Cl.16.2的测试值要大一些!/ O8 N$ N1 H. V  y2 ]
其实一般II类器具泄露都没有问题的,除非产品做的真的很差!
发表于 2008-6-28 21:41 | 显示全部楼层
引用第1楼lg9800于2008-06-28 15:25发表的  :9 O/ v& l% R& W
我也问一个问题: 泄露电流检测,是不是一定要做为一个出货依据来做呢?
+ U8 }- F6 c$ _2 u0 y$ I
这个产品相对应的标准里应该有关于出厂检验的规定吧,比如国标 行标。  V8 D1 ^5 [8 J  o* @) G
个人意见,仅供参考。。。
发表于 2008-7-8 21:32 | 显示全部楼层
13和16没有可比性,考察的对象不一样.