有几个关于开关电源在划分系列时(做60065或60950)的问题想请教大家:
& W  q% h/ T4 d: p- U2 I& u1. 变压器的尺寸和初级绕组必须一样,如果反馈绕组不一样,可以不?6 t! P) J/ Q! v; s" y1 ]
2. 由于输出的电压/电流可能跨度较大,某些电压分段会有不同的变压器次级绕组,是否每个变压器都要覆盖抽样呢?
% X$ a$ b# V; o3. 一般来说抽最大输出V, A, VA, 还有其他吗?
沙发
发表于 2008-7-28 14:46 | 只看该作者
1. 变压器的尺寸和初级绕组必须一样,如果反馈绕组不一样,可以不?3 h/ A: C% f5 T6 P
A: 可以
% d9 V+ t$ I1 n5 ?0 ~' S+ b+ E2. 由于输出的电压/电流可能跨度较大,某些电压分段会有不同的变压器次级绕组,是否每个变压器都要覆盖抽样呢?
7 y% {- E. r: z) WA: 需要考虑绕组部分温升和过载
, |) w+ s( G9 n( u9 J; E3. 一般来说抽最大输出V, A, VA, 还有其他吗?
3 V4 V7 `7 R9 ^+ g0 t: _, S; BA: 最小电压最大电流的型号需要在LPS测试中考虑.
板凳
发表于 2008-7-28 14:48 | 只看该作者
另外, 针对不同的变压器, 可能需要考虑对应的最大功率型号的绕组温升.这样才比较严密.
地板
发表于 2008-7-28 15:23 | 只看该作者
建议同时考虑最大电流密度。
5#
发表于 2008-7-28 16:30 | 只看该作者
最大电流密度只是在Linear Transformer中考虑
; I; C0 S; |3 `' C对于开关电源影响相对较小& K# c% Q" s; O0 o- S! z8 B
一般来说不会考虑& R' D6 ~. W# c5 ~
当然 如果客户要求也没问题
6#
发表于 2008-7-28 17:18 | 只看该作者
最大电流密度对于线性或是开关电源都要考虑,虽然开关电源的工作频率比较高,存在趋肤效应。