希望对你有帮助
2 W+ ]& p( g( M) u! @7 F: }暗室的基本设施和设备 5 B5 G; V0 w8 m3 E6 J; D9 b3 e( X
2 @5 `; e ~! N! y( k' c* i% H
1. 屏蔽壳体一间:内部尺寸为20m长×12m宽×8m高,采用美国拼装式工艺建造,保证屏蔽效能的同时,也能保证屏蔽室的坚固耐用,并可以整体搬迁或扩建。 ( g0 a1 `" T: X4 K0 A) v1 W& }
$ O% m+ |$ _" M; X2. 屏蔽门:全开尺寸2.5m*2.5m,手动、电动或气动开启。
9 K+ k' }" x/ B4 e# X C l
1 Q1 F. n6 X, f" r$ X4 r3. 波导通风口:8个,尺寸为300mm*300mm ; U+ Q% y7 v& @
+ ] B; q8 g4 l5 k4. 电气系统:300瓦卤素灯8盏,220V/单相/插座,380V/3相/插座
3 H" d+ A9 l* N& }8 I- S/ U- [ 9 h* H, r- T9 K7 E% |1 w
5. 电源滤波器:用于EUT、照明、天线塔、转台CCTV系统的电源滤波器,可增加电话滤波器、网络滤波器等。 , |6 s3 q7 C* I4 B* `/ P) ~
220VAC/50Hz/单相/2*30A 一台
" B# i4 D" a6 Z( g. l符合MIL-STD-220A标准,在10MHz~10GHz频率范围内,插入损失100dB,同时满足UL1283标准。6 h8 }3 d* R* y" g- Z
# X# ^' w2 O3 v( }3 Y8 X8 y( k: H6. 接头及接头扳:用于连接控制室的设备,装设于高架地板之下。
$ H! x/ K/ z* V& W( v! m300mm*300mm接头扳2个,有N型接头,BNC型接头,SMA型接头。
3 }( L; n- k9 Q1 h8 Y! c; Q$ e7 C6 s9 I2 l: V
7. 高架地板:最大承重2000kg,地板面装有3个接头扳,高架地板下有两个配线管道,连接接头扳到地面接头扳。 + @0 M/ n/ c9 |. M4 A
1 i( N* c7 V& w8 t; T. \
8. 暗室内部四面墙和天花板贴满铁氧体瓦,铁氧体瓦上面再以velcro叉型粘扣带与魔鬼毡贴微波吸收材料,在镜面菲涅尔区贴上微波吸收材料。地面之吸波材料采用活动式设计,以满足抗干扰(EMS)测试。 7 n4 B V2 _& M+ ^. |" b. Z7 q
1 W% @, R2 C! ^! [/ q, k9. CCTV:影像及控制需以光纤传输,配彩色PAL机型。可耐100V/M场强,(DC-18MHz频率范围)6mm固定摄像机及脚架一支。可耐100V/M场强,广角境头,焦距、远近、光圈大小及上下左右可调整的摄像机。摄像机控制器一台,它通过光纤与摄像机连结,控制摄像头上下左右移动,变焦、聚焦。17英寸彩色监示器一套。 |
|