这个问题我来回答楼主:; I& G/ d5 Z! Q; {- {
本人现有UL-40C冷弯实验的几个难题想向高手求助:( o% j# v! v- d# {# W# ~
一、一条线样应截取多少个样?最后判定时,多少条不合格才算不合格?例如做4条试样,有1条不合格,是判为NG,还是OK?* Z$ R" z. c5 l/ X9 j- i
==>只要有破裂都是NG.
9 q" |! m0 v9 _5 z k6 C$ c6 n Z
二、只有外被要做冷弯实验吗?芯线是否也要?
* z' ~3 o Q! h I' J/ F==>都做,我建议你去看看UL给你们的测试报告.而且UL62的条款也写得很清楚了.- S% N! `* q, g: Y1 _1 Q
6 Q1 h9 f5 l3 ]0 `' s" `
三、押出后放置多久时间才可以开始做冷弯实验?- N# t" `8 s. E; b+ ?
==>这个UL没有规定.
' [) a) |" J. H8 w# ]5 c
9 T0 t( _2 n1 m' M/ g5 `5 ]四、所有UL电线都是在规定的低温下冷却4个小时后才开始卷挠吗?
9 \( b- r6 i& W) `/ J3 |6 Q==>电源线都是4H# `- @2 ~# X X2 R
( }! a A- y$ \+ z( a: Y
五、观察是否有裂纹时,是在试棒上直接观察,还是把线从试棒上取下来再观察?
3 A& A$ a- B0 G$ c7 w/ c==>直接在上面看应该会更严格一些.
, e- m5 y" J( x1 [8 \以上问题,请高手帮忙。 |
|