广东安规检测
有限公司提供:
如I类电源,AC inlet的地脚由黄绿线接到输出的负极;且接地电阻测试只有黄绿线能通过。
0 o! C1 l& X5 ]- ~问题:1 J. M' b# p7 B% y0 m
1. 进行5.7.4的测试,是否根据标准的第二段话,依据60990的故障条件6.2.2.2下,断开地线用图5测试网络进行可触及部件的测试?- x3 M8 p' G& i; A+ ~/ p

/ ?9 f) w  z7 j. H8 Y2.进行5.7.5的测试,根据60990标准中的6.2.2故障条件,只有6.2.2.2符合测试要求,跟上述的5.7.4的测试条件一样。' z( j- s& b9 l' F6 D$ T" m
那么5.7.5跟5.7.4的测试差异是什么?选择的测试网络不同吗?7 y4 C% W+ B! A2 u4 y+ J
9 n6 a8 Z9 u1 A) f3 k
; V, B4 a) F% ]

; d* c$ X3 E$ [0 `8 S' ?: s  t2 s# z9 N! \. s! {5 x0 ~- b4 U% m
发表于 2023-11-14 15:44 | 显示全部楼层
首先5.7.4 和 5.7.5 测试的地方不一样。前面是不接地的可接触地方,比如你的塑料外壳,你的信号端口,你的输出等, 后者是接地的可接触部分。  其次6.2.2.2 应该是断开零线的故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-14 20:26 | 显示全部楼层
欢迎咨询,相互交流学习1 e* m9 I; O( z* v" C6 P: X" R

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 09:01 | 显示全部楼层
最直接講的是
6 d  }0 f' |, Z8 k2 D5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port
# M7 A6 i3 C* B) P3 R! f5.7.5 是 量 earthed , 跟 接地 有導通 的地方, 例如 Class I 產品的 外殼鐵殼# N7 v! g2 i6 D$ s
其實 就跟 60950 讀 touch current 一樣,
; Z) o9 t& f+ i  Q4 E只是在 62368 分成 兩個章節4 R+ O8 V" q  V
你會看得比較混是因為, 62368講求 要按照 60990- G8 U  {2 `! i
但是...60950的量法 也是 按照 60990....$ s/ i8 r+ N/ M/ H& v& y
方法都沒變, 只是講法不同

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 14:20 | 显示全部楼层
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面金属体,是否只要電源線和插頭都要有地線,就稱為1类產品
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 20:07 | 显示全部楼层
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;" i0 V' s5 i" w5 z0 F$ j: F2 L+ q) Q
问题1,是需要断开黄绿线进行测试,我认为还有必要断开输出与外壳的连接进行测试!) n- t5 S, ]+ m9 a- z1 s
问题2.  你只考虑了黄绿线接到输出负的情况,这个时候确实5.7.4断开地线和5.7.5的值是一样的;但是如果是输出负与地不直接相连,而是通过电容相连;则5.7.4和5.7.5测试的值会不相同;* t2 L( F( a: }; A( J
( ^8 O- T: m2 i

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-16 08:34 | 显示全部楼层
ScottXe 发表于 2023-11-15 14:20' W$ N9 R/ X1 M# K' C# m. z- G
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面 ...
) F3 x5 z3 {. Y& f/ F8 ~) U" e: Z
家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。1 ?6 w, g- I% n0 ?
而且22.42规定阻抗至少由2个组织,即要双Y2串联,希望能帮到您

点评

這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!  详情 回复 发表于 2023-11-21 22:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-16 08:35 | 显示全部楼层
rocknan 发表于 2023-11-15 09:01
' T- i; G2 I5 K0 T) P8 Y- b$ {3 T最直接講的是
, F  e  h0 d7 N0 b  x: g: m5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port" q' J4 C( Y7 a% E# Z
5.7.5 是 量 ea ...

4 a! k& q# ^/ p1 p6 U+ D谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-16 08:38 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2023-11-15 20:07( Q' N* W6 u- o# ]
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;7 [! J- z% |% C/ k! D9 T4 E
问题1,是需 ...

. E7 G, r9 w# |3 m% \谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-21 22:16 | 显示全部楼层
abc-6636639 发表于 2023-11-16 08:34
5 ?# W4 d. r* H4 \8 ~& `% x& Q家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。  g3 S" P- d; H! t2 G! N: w
而且22.42 ...
) s- U* c/ i5 ?2 M) v" {) J
這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!