示波器通过隔离变压器供电,示波器接高压差分探头。 产品接市电,将N线,地线和变压器次级的负极相接。插电直接跳闸。然后,改成将N线和变压器次级的负极相接就没有跳闸可以测量,是否就是等电位点了?看贴子说的是将N线,地线和变压器的次级的负极相接,必须要示波器接地才行吗?请各位高工解惑。( \. G/ {  ?) D* n
发表于 2022-11-18 10:05 | 显示全部楼层
我们的测工作电压一般N到次级飞一根线,示波器是不接地的,防止形成回路

点评

产品不接地能实现共地的要求吗?  详情 回复 发表于 2022-11-18 12:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-18 12:02 | 显示全部楼层
weissnisa 发表于 2022-11-18 10:05" i( e( v) ~5 s/ m2 l, O6 ~
我们的测工作电压一般N到次级飞一根线,示波器是不接地的,防止形成回路

1 f: H* t$ R! w' O8 K5 n3 u% A9 T产品不接地能实现共地的要求吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-18 14:04 | 显示全部楼层
前来学习
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-30 14:48 | 显示全部楼层
这个共地是电学原理,还是有标准参考的?有出处的?

点评

没找到标准参考,共地是等电位的意思。  详情 回复 发表于 2023-1-30 16:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-1-30 16:44 | 显示全部楼层
信思哲 发表于 2023-1-30 14:48
6 A7 ^1 ^4 s6 M9 s8 ~8 A  F8 Z) \这个共地是电学原理,还是有标准参考的?有出处的?
+ e8 [( W* M5 Y. ^  r" `
没找到标准参考,共地是等电位的意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-31 09:49 | 显示全部楼层
过来学习下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-26 16:25 , Processed in 0.071725 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表