1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B中(图B5.-B.8)给的例子里面又有在接地的SPD后OVC将为II,所以在接地SPD之后的电路到底应该用OVCIII还是OVCII?  A5 s% _) }- i
2. 在UL61800-5-1 table 4 中DVC C电路与DVC C电路之间需要满足基本绝缘,那输入RST之间、正负母线之间、输出UVW之间都是要基本绝缘而不是功能绝缘吗?* Q  d) @: q& u3 v( D+ C* l

' H& j6 @+ f& q
3 |8 ?3 |0 L: J& }# i. x) J1 R5 k* [* Y
沙发
发表于 2022-10-13 13:46 | 只看该作者
好问题,但是确实很复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-10-13 15:38 | 只看该作者
1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B中(图B5.-B.8)给的例子里面又有在接地的SPD后OVC将为II,所以在接地SPD之后的电路到底应该用OVCIII还是OVCII?" ]: B! B3 X% r
SPD之后对地做的绝缘按OVCII 其他如初次极还是按III1 N! i5 `( h. @' v- J- k
2. 在UL61800-5-1 table 4 中DVC C电路与DVC C电路之间需要满足基本绝缘,那输入RST之间、正负母线之间、输出UVW之间都是要基本绝缘而不是功能绝缘吗?! # Y  U2 {0 D  Y
这些强电网络都属于同一个网络吧,并不是隔离的网络,按功能绝缘来做

点评

感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么绝缘来算呢?  详情 回复 发表于 2022-10-18 16:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2022-10-18 16:48 | 只看该作者
s330121237 发表于 2022-10-13 15:38
5 t& z  |, o& l  R, a% N& \1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B ...

; |& T( j8 K) h/ J感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么绝缘来算呢?

点评

没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-3-1 15:49 | 只看该作者
qiclaire 发表于 2022-10-18 16:48
* }6 f# W8 i9 J" i. W9 O6 n/ X: s感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么 ...

! J9 K1 y* s2 C: k没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘

点评

所以,输入RST、正负母线、输出UVW这三个电源网络之间是按照基本绝缘来评估吗?  详情 回复 发表于 2023-3-20 11:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2023-3-20 11:59 | 只看该作者
endurance 发表于 2023-3-1 15:49
  U: {0 N" U: ?: i! }+ i0 S没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘
$ K, ?5 d- j, N1 ^) U
所以,输入RST、正负母线、输出UVW这三个电源网络之间是按照基本绝缘来评估吗?