1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B中(图B5.-B.8)给的例子里面又有在接地的SPD后OVC将为II,所以在接地SPD之后的电路到底应该用OVCIII还是OVCII?* Y* k6 X$ w% D- l: f7 i% i
2. 在UL61800-5-1 table 4 中DVC C电路与DVC C电路之间需要满足基本绝缘,那输入RST之间、正负母线之间、输出UVW之间都是要基本绝缘而不是功能绝缘吗?
3 F: N  M6 y+ m; |- A; Z3 Z3 {% N1 P" g# O" `6 W8 Q

7 o! T8 G. L8 z( h, I" w
发表于 2022-10-13 13:46 | 显示全部楼层
好问题,但是确实很复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-13 15:38 | 显示全部楼层
1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B中(图B5.-B.8)给的例子里面又有在接地的SPD后OVC将为II,所以在接地SPD之后的电路到底应该用OVCIII还是OVCII?
& h( w% \( b8 ~& @" MSPD之后对地做的绝缘按OVCII 其他如初次极还是按III
0 ?6 p. V9 h# f2 \- E) D2. 在UL61800-5-1 table 4 中DVC C电路与DVC C电路之间需要满足基本绝缘,那输入RST之间、正负母线之间、输出UVW之间都是要基本绝缘而不是功能绝缘吗?!
. G# N8 Y  ^# @4 {1 L这些强电网络都属于同一个网络吧,并不是隔离的网络,按功能绝缘来做
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-18 16:48 | 显示全部楼层
s330121237 发表于 2022-10-13 15:386 E1 S. m3 B6 i/ c1 U) ^
1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B ...
' @* x2 Q& Q8 u! j. `
感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么绝缘来算呢?

点评

没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-1 15:49 | 显示全部楼层
qiclaire 发表于 2022-10-18 16:48/ E: K7 J- k: @% V& x
感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么 ...
% w5 A% ?2 x1 m3 q; g
没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘

点评

所以,输入RST、正负母线、输出UVW这三个电源网络之间是按照基本绝缘来评估吗?  详情 回复 发表于 2023-3-20 11:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-20 11:59 | 显示全部楼层
endurance 发表于 2023-3-1 15:49& ^% x; J3 K' C# d5 n' F
没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘

1 K6 l' A( b' c% D; g9 p' l$ U* W所以,输入RST、正负母线、输出UVW这三个电源网络之间是按照基本绝缘来评估吗?