[GB灯具] 灯具打耐压时设置泄露电流问题

[复制链接]
发表于 2022-6-5 19:02 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
100MA type test
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-7 11:30 | 显示全部楼层
型式试验是100ma
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-7 14:15 | 显示全部楼层
耐压测试判定标准是被测设备在高压冲击下其内部电子部件和绝缘有没有被击穿。测试时漏电流的设置是用来保护测试设备用,产线例行测试一般设置5mA,型式试验有的是设置成100mA,其实这两个电流设置在高压测试时是没有什么本质区别的,因为真正有部件被击穿时电流是远远大于100mA。产线例行测试时如果发生5mA报警,而观察被测产品没有被击穿现象时,可将电流参数设置成100mA,重测没问题的话,也可判定耐压测试也是通过的。具体是多少应该清楚了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-6 08:20 | 显示全部楼层
型式试验:对设备量程要求是 200mA ,设定 100 mA 。