安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2344|回复: 5

[电源产品] LPS产品的防火外壳

[复制链接]
发表于 2008-5-28 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
对与符合LPS的电源适配器,其防火外壳等级应该为多少?  这个我一直有点模糊! v& b. E4 N& v/ c$ Q
   在标准中规定的是一次电路必须要有防火外客. 一般的适配器一次电路和2次电路都是连在一起的,也就是说,对于一般初次级电路是一个整体的适配器 就算符合LPS,对防火外壳来说都是要求V-1或以上6 n  D& Q3 K  d3 O- A4 Y
   不知道这样理解是不是正确的 ??
发表于 2008-5-28 17:10 | 显示全部楼层
如果是对符合LPS要求的电源本身,是要求至少V-1以上的防火外壳& B/ T8 ?, z& ~8 g! M

7 |' I( k0 Y4 s' C/ f# m8 G对于与符合LPS要求的电源联接的产品,则没那么高的要求了
发表于 2011-5-14 10:41 | 显示全部楼层
LPS是针对下一级产品
发表于 2011-5-14 11:47 | 显示全部楼层
举个例子:
4 e5 S5 q  t! e, Y. P, N0 j符合LPS的电源,外壳仍需要满足min V-1
) k/ E9 s' w0 I' \& v. p用符合LPS的电源供电的产品,其外壳可以为min HB.

点评

恩  发表于 2012-7-31 14:28
发表于 2011-5-21 16:22 | 显示全部楼层
同时,用符合LPS的电源供电的产品内部PCB需要V-1级以上,否则外壳仍需要防火的
发表于 2011-5-21 17:22 | 显示全部楼层
在4楼基础上补充一点,产品必须是次级的电路才可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 05:53 , Processed in 0.066281 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表