安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2467|回复: 17

[音视频产品] 请教一下各位大佬关于IEC62368泄漏电流的限值的问题

[复制链接]
发表于 2021-10-14 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
5.7.4 未接地的可触及零部件% ]+ @3 r  X8 {8 j& o
在正常工作条件下、异常工作条件下和单一故障条件下(安全防护故障除外),接触电压或接触电流应从所有未接地的可触及导电零部件进行测量。接触电流(表4的电流a和电流b)应按照GB/T 12113的5.1、5.4和6.2.1进行测量。
0 O3 }2 p3 d% c5 S5 A8 B 在相关基本安全防护或附加安全防护的单一故障条件、包括GB/T 12113的6.2.2.2的故障条件下,接触电压或接触电流应从所有未接地的可触及导电零部件进行测量。接触电流(表4的电流b )应使用GB/T12113中图5规定的网络进行测量。
  f% M0 I" \0 N& ?. j于可触及的非导电零部件,使用GB/T 12113中5.2.1规定的金属箔进行试验。
7 W) b( h2 e5 Q% Q6 W  K; I$ s% s, g/ a' q4 u$ o
问下一下大佬,测试IEC60990图4(U2)的测试网络,在正常工作条件下、异常工作条件下和单一故障条件下(安全防护故障除外),限值都是不超过ES1限值吗?如果是的,为何上面表4的电流a和电流b,要写出电流b?这里安全防护故障除外,指的是什么呢?
* |8 R; n6 |' N4 ]! X" c; l4 y' b" k: _' s
 楼主| 发表于 2021-10-21 15:18 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-15 15:49
3 u5 e( g; b7 u) A  H! P  N对于二类设备来说,我们通常遇到的都是以加强绝缘作为防护,很少遇到用基本+附加方式作为防护,那么只测 ...
2 A. ]8 E8 x5 @1 c
->Figure A 端连接PE, Figure 4  限值ES1。 (这个我也有点疑惑,不过看5.7.5,限值就是ES1,不超过0.5mA)
8 E8 R& j7 e" P3 }! t9 s1 l% n→Figure A 端连接PE?A端应该是连接待测的区域,B端才是连接电网电源的PE吧6 A$ B) J, t, M2 T* J2 a9 I
* G! \3 g4 R9 C: w- l
5.7.5 Earthed accessible conductive parts
: {* I4 G/ V3 ^. q, [" v' xAt least one earthed accessible conductive part shall be tested for touch current following supply connection faults in accordance with 6.1 and 6.2.2 of IEC 60990:2016, except 6.2.2.8. Except as permitted in 5.7.6, the touch current shall not exceed the ES2 limits in 5.2.2.2.
; K1 z6 B) R& o4 R. X' Y2 m" S5.7.5针对的是有接地的产品,重新看了一下标准,5.7.4下面那段写的用U3进行测量就是说的一类产品,
" H- \- u8 X5 W4 S# f  P6 Q对于一类产品,只需要测试U3,就可以了,因为测试的时候产品的地要断开,这就是一种安全防护失效,所以U2不适用,请教一下大佬以下测试方法是否正确:/ C6 A# ?: B- G2 j0 O

  Y& D6 f: m0 d- `1 X% l) t测试程序1: 首先在试验开关n接通、e断开的情况下,测量网络的A端连接到接地的可触及导电零部件上,测试时需考虑正常极性跟相反极性(开关P)进行测量
- X6 {7 o1 W8 n$ P2 q4 f: Y( i% c# t% Z% ]
测试程序2:断开试验开关n、e接通的情况下,以正常极性跟相反极性(开关P)进行测量)。(这是依据IEC60990 6.2.2.3),这个条款貌似要用U2测量,因为e是连接的。
  v5 a  D( {* Y/ M& n5.7.5又说这一句话Subclause 6.2.2.3 of IEC 60990:2016 does not apply to equipment with a switch or other
5 q2 e9 C6 a) l" T) Ddisconnect device that disconnects all poles of the supply.
( I; \6 n+ P3 ^6 o8 b& [# S2 L" m( ^NOTE An appliance coupler is an example of a disconnect device.
$ B7 y, o: O9 g2 h$ i, `这个不是很理解,带AC inlet 和 switch的产品测试程序二就不用测了吗?只有永久连接和不带开关才适用?3 E2 J% Z8 Q- D) M4 h. q  E# C' |

5 c) D' Z% G$ Y/ d; g1 N9 I% X/ v+ [, {( c  |( G; E
; f8 Z$ C& P- v) [0 n; B0 y
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 11:33 | 显示全部楼层
1. 只要可触及区域肯定要符合ES1, 这个毫无疑问。! J# `7 z. O9 o9 j+ q" ]! }# g
2. 电流b(IEC 60990 figure 5)所测的电流为ES2. 这里只强调测量ES2的方法,限值没有说。  如果可触及是ES2? 要怎样的防护?
# W2 b7 e1 v# A* V8 J
. T6 f' T9 B: _, _9 t+ \  x(安全防护故障,这个很笼统,具体产品具体分析吧!如加强绝缘就不需要FAULT)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 11:42 | 显示全部楼层
5.2.1.1 ES1 definition 再温习下可能更清晰些;
5 c7 @8 O  U" W% i( G) B  y) U  • single fault conditions of a component, device or insulation not serving as a safeguard; and
: r6 L0 ^+ ]) A; k) u– not exceeding ES2 limits under single fault conditions of a basic safeguard.& [  y9 O6 c9 f- c

6 G* n. ~8 j3 a& r- s 所以5.7.4,测量故障情况下时,需用FIGURE 5,(ES2. 电流限值b=ES2)。 结果测出来后,需符合以上ES1定义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-14 14:24 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 11:330 |' n  B0 Y; m3 |2 _3 `4 l' f
1. 只要可触及区域肯定要符合ES1, 这个毫无疑问。( \: w" ]5 W: Q* y# }7 K$ m3 Y
2. 电流b(IEC 60990 figure 5)所测的电流为ES2. 这里只 ...

) S! O4 W- u7 n! n7 ~4 E谢谢大佬指导
: L2 h) f- o$ \, }, a3 A5 y! T如果可触及是ES2,可通过符合F.5提供指示性安全防护% V/ ^" ^& G0 J
在测试IEC60990 figure5(U3),在相关基本安全防护或附加安全防护的单一故障条件、包括IEC60990的6.2.2.2的故障条件下,6.2.2.2是指的中性线断开吧,那么比如一个二类的电源适配器就不要测试U3了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-14 14:32 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 11:426 ^& Y8 p9 d0 d/ }6 E
5.2.1.1 ES1 definition 再温习下可能更清晰些;
; O- I! M1 M* @( F  • single fault conditions of a component, dev ...

/ |% [/ [7 O$ L- d2 @) O5.7.4 中不用做安全防护的元器件、装置或绝缘的单一故障条件下,测试网络是U2,这个故障情况下,限值是ES19 O9 y) Q4 }' d( r& b* `
          在基本安全防护或附加安全防护的单一故障条件下,测试网络是U3,这个故障情况下,限值是ES2,以上 - R! ]1 [; ?3 x3 a5 Y
          理解是正确的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 15:53 | 显示全部楼层
1. 依据5.3.2。 ES2 是不可以触及的。(不能单看Clause 4.)   只要是ES2, 至少需要basic safeguard.  v% k, e& V1 z& m$ d2 T) q
" N: N. g' `3 F& A3 K8 O
2.  6.2.2.2是指的中性线断开吧: 是讲的PE, 二类设备没有PE,故不需要。 有些一类设备,二类结构也不需要。) E5 U1 ]( @3 x# i

- |) }, [/ Z9 A, J. |3.  这样说吧, ES2 限值为25mA, 用FIGURE 5 U3 测定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-14 17:26 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 15:53
, {. f4 R: t/ x) D1. 依据5.3.2。 ES2 是不可以触及的。(不能单看Clause 4.)   只要是ES2, 至少需要basic safeguard.8 X3 F1 ]$ Q  L. D# b
. P4 M" A) H/ S3 J9 v* B. t$ W
2.  ...
3 F) r' |+ h( s% e+ |0 d
2.  6.2.2.2是指的中性线断开吧: 是讲的PE, 二类设备没有PE,故不需要。 有些一类设备,二类结构也不需要。" ?" b7 h# P8 X( O$ y9 W3 k4 a* |& t% o
6.2.2.2 Fault condition No. 1
# w7 T2 g) E. Y  }8 }5 SDepending on the kind of EQUIPMENT, several safety degrees of the protective conductor are to be distinguished (see IEC 61140).7 F3 z( Q/ l: b! p
Single-phase EQUIPMENT not reliably earthed shall be tested with loss of protective earth connection (switch e) in combination with normal and reverse polarity (switch p).
: Z# h% U6 k/ v- @1 W# j6 F& g% FThree-phase EQUIPMENT not reliably earthed shall be tested with loss of protective earth connection (switch e).
* ^9 X8 R2 m( _1 d! T5 ]7 P% QUnless decided otherwise by the EQUIPMENT product committee, the requirements of this8 O  r1 @- Y% d( e! b1 {
subclause do not apply to reliably earthed EQUIPMENT (e.g. see IEC 60364-7-707) which is
4 b. A" q8 |; S; k! uconnected to the supply either permanently, or by means of plugs and sockets which are of
  r: r/ j9 m+ |: W/ Z  o/ vindustrial grade (for example, connectors specified in IEC 60309-1 or a comparable national: ?* _2 z! n. Z# d1 }' s
standard).6 f/ ?- N0 R4 P! a# w% \% ^& r
在IEC62368-1 2018版本中对应的IEC6099:2016,没有看到那个地方有写到代表是PE呢,请大佬帮忙指导
( j  i# x9 z) u! S" i8 p' `2 E2 S( W) u2 L: L. Y$ m) `! y
但是看翻译稿对应的GB/T12113,中线断开(开关n),这里指的不是PE吧+ A4 G6 c& T8 S
) C, H! r( W& K" E% W* o
3.  这样说吧, ES2 限值为25mA, 用FIGURE 5 U3 测定。
4 V' U# a# W. l: l4 y$ @用FIGURE 5 U3测试,AC:ES2限值是7.07mAPeak, DC: ES2限值是25m吧# }, S8 _3 l+ j8 ]0 Y9 S

1 {# L$ M' B: t; p( h9 E& a5 [, x7 L
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 18:57 | 显示全部楼层
1. 5.7.4:+ `8 v& j' p# {% f
    Touch current (current a and current b of Table 4) shall be measured in accordance with 5.1, 5.4 and 6.2.1 of IEC 60990:2016.  (没有提到要中线断开。说了 Switch L , n, closed.)  。 6.2.1 of990 的主题= Normal operation of equipment.)关键词为设备, not supply fault condition.9 b5 o2 e% n/ ?! k$ e
& @" a5 e$ |: |. Y2 y
2.  6.2.2.2 有这一句话For EQUIPMENT having no connection to earth, 6.2.2 does not apply。0 j- O: [) t- @) p7 K7 U
   你理解的 Protector conductor =? PE or protector bonding conductor .....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 19:04 | 显示全部楼层
sorry,  5.4里面也暗含了中线断开吧!  一般设备都有这样的功能.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-15 14:18 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 18:57
% ]( d( k) R' L4 [) ?! p5 x% Y3 o1. 5.7.4:/ y& X+ C) R1 q9 u9 l1 y
    Touch current (current a and current b of Table 4) shall be measured in accordance wi ...

4 g2 w% y' a' L9 B谢谢大佬指导0 Z4 p$ U6 e( V
对于二类设备来说,我们通常遇到的都是以加强绝缘作为防护,很少遇到用基本+附加方式作为防护,那么只测试IEC60990 figure4就可以了,限值在ES1(0.707mApeak)
2 i# t" o  z( V( b, i对于一类设备来说,都是以基本+附加方式作为防护,在正常工作条件下、异常工作条件下和单一故障条件下和安全防护故障,都需要评估,那么IEC60990 figure4 and figure5 都要测试
$ s& g; ]& ?! h, ?9 R$ z! }5 J" N以上理解是正确的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-26 16:03 , Processed in 0.072632 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表