安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距清明节还有6天20小时55分25秒
自2007年5月10日,安规网已运行 6532天
2025年3月28日 星期五 上午 3 点 04 分 35 秒
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2891|回复: 17

[音视频产品] 请教一下各位大佬关于IEC62368泄漏电流的限值的问题

[复制链接]
发表于 2021-10-14 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
5.7.4 未接地的可触及零部件5 ?9 V" h4 f" m& D; m' z
在正常工作条件下、异常工作条件下和单一故障条件下(安全防护故障除外),接触电压或接触电流应从所有未接地的可触及导电零部件进行测量。接触电流(表4的电流a和电流b)应按照GB/T 12113的5.1、5.4和6.2.1进行测量。3 L# B, H6 y! N3 {; a/ y! @0 w0 n
在相关基本安全防护或附加安全防护的单一故障条件、包括GB/T 12113的6.2.2.2的故障条件下,接触电压或接触电流应从所有未接地的可触及导电零部件进行测量。接触电流(表4的电流b )应使用GB/T12113中图5规定的网络进行测量。6 X  F; G6 U+ Z6 A+ `5 \6 Z
于可触及的非导电零部件,使用GB/T 12113中5.2.1规定的金属箔进行试验。0 s7 B3 T" V# g( q; Z; l

8 u  G+ Q0 k, Z8 |; [, Q/ q# k问下一下大佬,测试IEC60990图4(U2)的测试网络,在正常工作条件下、异常工作条件下和单一故障条件下(安全防护故障除外),限值都是不超过ES1限值吗?如果是的,为何上面表4的电流a和电流b,要写出电流b?这里安全防护故障除外,指的是什么呢?
3 e" e" u7 P5 r) v
9 p4 E4 [9 p: X; z  u
 楼主| 发表于 2021-10-21 15:18 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-15 15:49
9 r' |$ o1 w- |5 T对于二类设备来说,我们通常遇到的都是以加强绝缘作为防护,很少遇到用基本+附加方式作为防护,那么只测 ...

! {+ j7 c8 \7 q7 }3 H% \# q1 H->Figure A 端连接PE, Figure 4  限值ES1。 (这个我也有点疑惑,不过看5.7.5,限值就是ES1,不超过0.5mA)8 j- D+ k4 x" b) {/ I& g6 p
→Figure A 端连接PE?A端应该是连接待测的区域,B端才是连接电网电源的PE吧
+ H7 {, x6 M2 J( g
  y0 K# Z' u4 ]# r5.7.5 Earthed accessible conductive parts
' k4 a/ v5 g& \At least one earthed accessible conductive part shall be tested for touch current following supply connection faults in accordance with 6.1 and 6.2.2 of IEC 60990:2016, except 6.2.2.8. Except as permitted in 5.7.6, the touch current shall not exceed the ES2 limits in 5.2.2.2.
8 w/ q2 z8 N9 X% X: h8 \5.7.5针对的是有接地的产品,重新看了一下标准,5.7.4下面那段写的用U3进行测量就是说的一类产品,
: l3 X3 T, k1 a& h: y6 t对于一类产品,只需要测试U3,就可以了,因为测试的时候产品的地要断开,这就是一种安全防护失效,所以U2不适用,请教一下大佬以下测试方法是否正确:: {% O6 Y2 B3 i- h* F9 t8 h

( @4 k) n' n; y4 Y) M5 A测试程序1: 首先在试验开关n接通、e断开的情况下,测量网络的A端连接到接地的可触及导电零部件上,测试时需考虑正常极性跟相反极性(开关P)进行测量
; i, _7 U& r, W, X# A) x2 _7 p! Q6 a7 g. N: C. ^
测试程序2:断开试验开关n、e接通的情况下,以正常极性跟相反极性(开关P)进行测量)。(这是依据IEC60990 6.2.2.3),这个条款貌似要用U2测量,因为e是连接的。
. ]# p) s. q" }5 p0 S4 W5.7.5又说这一句话Subclause 6.2.2.3 of IEC 60990:2016 does not apply to equipment with a switch or other2 m: T+ x5 z+ L' k9 G6 x
disconnect device that disconnects all poles of the supply.
5 _) U) Y" }- e# q" a5 nNOTE An appliance coupler is an example of a disconnect device.
* W( S% S, [. h+ h3 C* w% g这个不是很理解,带AC inlet 和 switch的产品测试程序二就不用测了吗?只有永久连接和不带开关才适用?! o! u0 B; d; F
, @) R# {0 }) l7 J) V/ T
! y* U8 V+ U& z3 a9 I3 P( {. z
. @% H( M, q2 N5 q( A- c$ r& L+ W
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 11:33 | 显示全部楼层
1. 只要可触及区域肯定要符合ES1, 这个毫无疑问。1 j. G& s; |6 Q. ?" t' ~
2. 电流b(IEC 60990 figure 5)所测的电流为ES2. 这里只强调测量ES2的方法,限值没有说。  如果可触及是ES2? 要怎样的防护?, U" [2 E2 a; |+ s$ K. X+ w1 Z
/ b! \- x. S9 h# y1 o& t
(安全防护故障,这个很笼统,具体产品具体分析吧!如加强绝缘就不需要FAULT)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 11:42 | 显示全部楼层
5.2.1.1 ES1 definition 再温习下可能更清晰些;- }3 p$ B- `0 E4 I1 Q, w7 g7 N( K. B- P
  • single fault conditions of a component, device or insulation not serving as a safeguard; and
2 d1 I$ X5 u- c5 T; l– not exceeding ES2 limits under single fault conditions of a basic safeguard.
  D; M" t. o% Y, P& c
: W) e" ~0 p; M% U5 ^ 所以5.7.4,测量故障情况下时,需用FIGURE 5,(ES2. 电流限值b=ES2)。 结果测出来后,需符合以上ES1定义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-14 14:24 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 11:33
7 f, y7 P+ m: t/ ^7 l, i$ b1. 只要可触及区域肯定要符合ES1, 这个毫无疑问。3 I2 h. C' o6 A3 ]/ n! ^
2. 电流b(IEC 60990 figure 5)所测的电流为ES2. 这里只 ...

& V  ~/ v; A+ m谢谢大佬指导
4 t/ M% Y& I* }" j% a% j6 U如果可触及是ES2,可通过符合F.5提供指示性安全防护
1 q9 \; ]" P. B& ^' {) b/ ~在测试IEC60990 figure5(U3),在相关基本安全防护或附加安全防护的单一故障条件、包括IEC60990的6.2.2.2的故障条件下,6.2.2.2是指的中性线断开吧,那么比如一个二类的电源适配器就不要测试U3了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-14 14:32 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 11:42
2 J1 e( Z9 Y2 b6 F1 I5.2.1.1 ES1 definition 再温习下可能更清晰些;6 S% b. m5 R. J8 l/ _" A/ {
  • single fault conditions of a component, dev ...
& c( Q* q/ ]" }* M2 o
5.7.4 中不用做安全防护的元器件、装置或绝缘的单一故障条件下,测试网络是U2,这个故障情况下,限值是ES1( G. L* E& ]8 W& g
          在基本安全防护或附加安全防护的单一故障条件下,测试网络是U3,这个故障情况下,限值是ES2,以上 $ w1 \  U! S% Y  j  |* T
          理解是正确的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 15:53 | 显示全部楼层
1. 依据5.3.2。 ES2 是不可以触及的。(不能单看Clause 4.)   只要是ES2, 至少需要basic safeguard.6 T/ g  H! e1 V% o6 J8 N5 W6 [

9 l9 i, M7 Y  T/ I9 L2.  6.2.2.2是指的中性线断开吧: 是讲的PE, 二类设备没有PE,故不需要。 有些一类设备,二类结构也不需要。4 W# i! p# A, R/ L8 H  X8 s
; _$ n! Q7 J# }  q
3.  这样说吧, ES2 限值为25mA, 用FIGURE 5 U3 测定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-14 17:26 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 15:53
8 `! B' i% `& f7 Q: s- r, z) |1. 依据5.3.2。 ES2 是不可以触及的。(不能单看Clause 4.)   只要是ES2, 至少需要basic safeguard.
, @. l% k/ u6 A! R  ]0 p7 ^! Q( f7 \) _. ]( W! ~+ }
2.  ...
$ {9 B- h2 C& Q  T/ @
2.  6.2.2.2是指的中性线断开吧: 是讲的PE, 二类设备没有PE,故不需要。 有些一类设备,二类结构也不需要。
  g3 R8 w$ l8 P! G8 V6.2.2.2 Fault condition No. 1
6 O. q9 k/ b6 N5 e! h% ZDepending on the kind of EQUIPMENT, several safety degrees of the protective conductor are to be distinguished (see IEC 61140).$ B8 E1 k" Y: c. l# h) f# f* V
Single-phase EQUIPMENT not reliably earthed shall be tested with loss of protective earth connection (switch e) in combination with normal and reverse polarity (switch p).0 @' }5 H! U# p* g0 ^7 B
Three-phase EQUIPMENT not reliably earthed shall be tested with loss of protective earth connection (switch e).8 c) n+ r) b  H1 x
Unless decided otherwise by the EQUIPMENT product committee, the requirements of this
) p/ i9 \0 K2 s+ {* \0 C! U- w- H, |2 Asubclause do not apply to reliably earthed EQUIPMENT (e.g. see IEC 60364-7-707) which is
2 s! I4 G% k& ]6 `* `connected to the supply either permanently, or by means of plugs and sockets which are of
6 z6 f+ T/ |, Iindustrial grade (for example, connectors specified in IEC 60309-1 or a comparable national8 {6 q% ~6 |6 M& R+ [
standard).
* g5 T9 [( L6 ~# E* f, V在IEC62368-1 2018版本中对应的IEC6099:2016,没有看到那个地方有写到代表是PE呢,请大佬帮忙指导- ?( I8 W: b, M$ e. p' l

$ r* p/ k+ k. }& y但是看翻译稿对应的GB/T12113,中线断开(开关n),这里指的不是PE吧
* w' T% v$ B: L
9 I6 \7 S  \+ E# b( z0 {3.  这样说吧, ES2 限值为25mA, 用FIGURE 5 U3 测定。/ [: y3 h3 C6 P1 k7 m! k( F, u8 \
用FIGURE 5 U3测试,AC:ES2限值是7.07mAPeak, DC: ES2限值是25m吧0 ^+ S9 R6 f0 v  t8 G
' ?0 ^- D2 o: A6 @/ l
) l+ P+ g" B* I
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 18:57 | 显示全部楼层
1. 5.7.4:- S: O6 l+ K) z
    Touch current (current a and current b of Table 4) shall be measured in accordance with 5.1, 5.4 and 6.2.1 of IEC 60990:2016.  (没有提到要中线断开。说了 Switch L , n, closed.)  。 6.2.1 of990 的主题= Normal operation of equipment.)关键词为设备, not supply fault condition.
5 ]3 `6 M0 i; A  \. ~0 ?3 O# H" h  b. C
2.  6.2.2.2 有这一句话For EQUIPMENT having no connection to earth, 6.2.2 does not apply。
/ [) ]) D* r2 q) y   你理解的 Protector conductor =? PE or protector bonding conductor .....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 19:04 | 显示全部楼层
sorry,  5.4里面也暗含了中线断开吧!  一般设备都有这样的功能.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-15 14:18 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 18:57
+ w* t& X1 n( G4 n1. 5.7.4:/ [, t3 g( b' v( E2 M7 P+ H
    Touch current (current a and current b of Table 4) shall be measured in accordance wi ...
. l; s' W4 k  m! B- J, l$ s
谢谢大佬指导2 B4 g6 H% f: |" `8 s  P0 n' ]
对于二类设备来说,我们通常遇到的都是以加强绝缘作为防护,很少遇到用基本+附加方式作为防护,那么只测试IEC60990 figure4就可以了,限值在ES1(0.707mApeak)/ \/ e2 h& ^3 g
对于一类设备来说,都是以基本+附加方式作为防护,在正常工作条件下、异常工作条件下和单一故障条件下和安全防护故障,都需要评估,那么IEC60990 figure4 and figure5 都要测试
' q4 y% s5 I/ j& L以上理解是正确的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-3-28 11:04 , Processed in 0.089709 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表