安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2389|回复: 17

[音视频产品] 请教一下各位大佬关于IEC62368泄漏电流的限值的问题

[复制链接]
发表于 2021-10-14 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
5.7.4 未接地的可触及零部件
" s  Z# \, D2 b1 C2 U; P 在正常工作条件下、异常工作条件下和单一故障条件下(安全防护故障除外),接触电压或接触电流应从所有未接地的可触及导电零部件进行测量。接触电流(表4的电流a和电流b)应按照GB/T 12113的5.1、5.4和6.2.1进行测量。
) q- C5 _* z0 r7 v1 c 在相关基本安全防护或附加安全防护的单一故障条件、包括GB/T 12113的6.2.2.2的故障条件下,接触电压或接触电流应从所有未接地的可触及导电零部件进行测量。接触电流(表4的电流b )应使用GB/T12113中图5规定的网络进行测量。
0 R' i9 g1 H* ?6 \1 j于可触及的非导电零部件,使用GB/T 12113中5.2.1规定的金属箔进行试验。
+ O6 v. H. A/ b; Y# V9 f+ @% r% e4 J3 j9 u
问下一下大佬,测试IEC60990图4(U2)的测试网络,在正常工作条件下、异常工作条件下和单一故障条件下(安全防护故障除外),限值都是不超过ES1限值吗?如果是的,为何上面表4的电流a和电流b,要写出电流b?这里安全防护故障除外,指的是什么呢?
' V, l) U% N5 w+ P3 p
1 P6 u3 b9 M7 z
 楼主| 发表于 2021-10-21 15:18 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-15 15:496 O& F3 I# v5 Z% c% |' T
对于二类设备来说,我们通常遇到的都是以加强绝缘作为防护,很少遇到用基本+附加方式作为防护,那么只测 ...
  P" p) `; S) N% c
->Figure A 端连接PE, Figure 4  限值ES1。 (这个我也有点疑惑,不过看5.7.5,限值就是ES1,不超过0.5mA)9 w9 K3 {- {) R  S) |4 O
→Figure A 端连接PE?A端应该是连接待测的区域,B端才是连接电网电源的PE吧
, A  E* _0 s1 a8 ^9 H
- z2 F. P- m. x) U# ]: C7 \2 [5.7.5 Earthed accessible conductive parts) ~" K0 e0 }. C$ }' A* m5 r
At least one earthed accessible conductive part shall be tested for touch current following supply connection faults in accordance with 6.1 and 6.2.2 of IEC 60990:2016, except 6.2.2.8. Except as permitted in 5.7.6, the touch current shall not exceed the ES2 limits in 5.2.2.2.
  y" k8 h' E: B3 U8 H/ N3 w5.7.5针对的是有接地的产品,重新看了一下标准,5.7.4下面那段写的用U3进行测量就是说的一类产品,
: X- P- [% Q; V: r3 s, Y对于一类产品,只需要测试U3,就可以了,因为测试的时候产品的地要断开,这就是一种安全防护失效,所以U2不适用,请教一下大佬以下测试方法是否正确:
5 g4 N$ A1 V6 ~9 F  ?' J- M1 `: K
, r3 `$ _) ?' S' r# p. v' g9 ]测试程序1: 首先在试验开关n接通、e断开的情况下,测量网络的A端连接到接地的可触及导电零部件上,测试时需考虑正常极性跟相反极性(开关P)进行测量
% i( y/ z9 \8 T  O
7 R* Z4 {9 R5 e$ M测试程序2:断开试验开关n、e接通的情况下,以正常极性跟相反极性(开关P)进行测量)。(这是依据IEC60990 6.2.2.3),这个条款貌似要用U2测量,因为e是连接的。
% X3 f6 }5 R/ _7 }5.7.5又说这一句话Subclause 6.2.2.3 of IEC 60990:2016 does not apply to equipment with a switch or other
* \" R5 |8 U4 B5 d+ i/ Rdisconnect device that disconnects all poles of the supply.
; C/ d+ I! {% h  Z& QNOTE An appliance coupler is an example of a disconnect device.
9 @' C. O+ J6 J; j这个不是很理解,带AC inlet 和 switch的产品测试程序二就不用测了吗?只有永久连接和不带开关才适用?
( b9 g; L4 _5 A% T+ m( I* i% \& g* h5 q5 I8 ?9 n) M

! U6 c. {4 l$ S2 k0 c% G3 b8 A, i4 m; ?( p
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 11:33 | 显示全部楼层
1. 只要可触及区域肯定要符合ES1, 这个毫无疑问。
& ^& @8 s, F7 R' p- H5 v# `  \2. 电流b(IEC 60990 figure 5)所测的电流为ES2. 这里只强调测量ES2的方法,限值没有说。  如果可触及是ES2? 要怎样的防护?3 h9 X! v. E5 s$ R

# `7 G/ b3 a$ X3 m2 B8 [(安全防护故障,这个很笼统,具体产品具体分析吧!如加强绝缘就不需要FAULT)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 11:42 | 显示全部楼层
5.2.1.1 ES1 definition 再温习下可能更清晰些;% e4 R0 R9 v" p$ ^3 P2 g
  • single fault conditions of a component, device or insulation not serving as a safeguard; and% q/ ?9 m& F5 G5 K! X
– not exceeding ES2 limits under single fault conditions of a basic safeguard.) r$ O% h* f4 T. h0 i* [2 U
- _& V4 T1 x, b" D3 E% J/ P* F
所以5.7.4,测量故障情况下时,需用FIGURE 5,(ES2. 电流限值b=ES2)。 结果测出来后,需符合以上ES1定义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-14 14:24 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 11:33) |+ N- j1 B, _" I7 c
1. 只要可触及区域肯定要符合ES1, 这个毫无疑问。7 S1 [# I) C7 j2 U# s: U
2. 电流b(IEC 60990 figure 5)所测的电流为ES2. 这里只 ...
1 E) }2 F  E3 ]8 u& A
谢谢大佬指导
! g" d! @, b  e6 c" C# N+ N& Z) p如果可触及是ES2,可通过符合F.5提供指示性安全防护
0 v( p8 x8 [5 J, Y" ~在测试IEC60990 figure5(U3),在相关基本安全防护或附加安全防护的单一故障条件、包括IEC60990的6.2.2.2的故障条件下,6.2.2.2是指的中性线断开吧,那么比如一个二类的电源适配器就不要测试U3了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-14 14:32 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 11:42
1 t% ?6 G8 e7 J+ k5.2.1.1 ES1 definition 再温习下可能更清晰些;
1 O% v6 B5 B6 Z& ~  k  • single fault conditions of a component, dev ...
! X; q5 Q3 A! d3 W- e* P
5.7.4 中不用做安全防护的元器件、装置或绝缘的单一故障条件下,测试网络是U2,这个故障情况下,限值是ES13 s7 @1 |) A9 r/ ^- |- S9 [2 T
          在基本安全防护或附加安全防护的单一故障条件下,测试网络是U3,这个故障情况下,限值是ES2,以上
0 a4 X) ^7 H$ L2 W1 p          理解是正确的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 15:53 | 显示全部楼层
1. 依据5.3.2。 ES2 是不可以触及的。(不能单看Clause 4.)   只要是ES2, 至少需要basic safeguard." p: y0 q% n2 @6 A; t

2 i6 x7 `7 J. z4 p; b2.  6.2.2.2是指的中性线断开吧: 是讲的PE, 二类设备没有PE,故不需要。 有些一类设备,二类结构也不需要。  }  G9 u; e4 i. n

# [  M+ a2 {/ X/ S3.  这样说吧, ES2 限值为25mA, 用FIGURE 5 U3 测定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-14 17:26 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 15:53
" a8 S; \" S* J9 {* D% L* r3 l1. 依据5.3.2。 ES2 是不可以触及的。(不能单看Clause 4.)   只要是ES2, 至少需要basic safeguard.
  U4 u% B  b2 ~1 J/ m; U3 Z$ P7 ^4 Y/ t( p" E/ r' N) L
2.  ...
6 U3 N# X1 f/ I6 X. G
2.  6.2.2.2是指的中性线断开吧: 是讲的PE, 二类设备没有PE,故不需要。 有些一类设备,二类结构也不需要。( N! e) T5 F1 I* E0 ?8 f- |
6.2.2.2 Fault condition No. 1
! Z, M* i6 i0 ?( T( V' f# b1 L8 N% XDepending on the kind of EQUIPMENT, several safety degrees of the protective conductor are to be distinguished (see IEC 61140).3 V3 H" x& w% _+ O4 O2 v2 j
Single-phase EQUIPMENT not reliably earthed shall be tested with loss of protective earth connection (switch e) in combination with normal and reverse polarity (switch p).
& q, `1 A4 C: j, R) g# P2 D' {3 nThree-phase EQUIPMENT not reliably earthed shall be tested with loss of protective earth connection (switch e).
) D$ i5 H; h/ n; _/ hUnless decided otherwise by the EQUIPMENT product committee, the requirements of this. D4 C; a+ y0 t5 ?- I2 A
subclause do not apply to reliably earthed EQUIPMENT (e.g. see IEC 60364-7-707) which is' b$ J7 p1 c! \' f
connected to the supply either permanently, or by means of plugs and sockets which are of! ^3 M  \- V7 y5 x5 J$ w/ f. S" Y
industrial grade (for example, connectors specified in IEC 60309-1 or a comparable national+ Q7 P  {* A: g. S! f1 W
standard).
* l0 T4 a0 A5 L. y4 u在IEC62368-1 2018版本中对应的IEC6099:2016,没有看到那个地方有写到代表是PE呢,请大佬帮忙指导
7 m( V. s' z. r5 M) u6 s3 w# {$ s! g1 Q+ k6 p2 I1 V) U
但是看翻译稿对应的GB/T12113,中线断开(开关n),这里指的不是PE吧
1 v6 G, a0 T! ?2 C% s
8 Y9 H0 A" N2 ?9 _& f6 l1 y3.  这样说吧, ES2 限值为25mA, 用FIGURE 5 U3 测定。
" Y6 T+ w5 z9 \6 _) N. A用FIGURE 5 U3测试,AC:ES2限值是7.07mAPeak, DC: ES2限值是25m吧
5 T9 f8 F: H( ^7 V$ I6 i
& Q1 X' b3 X* E$ a3 G& B9 V: a
7 K7 d$ M" D* P" F# A1 x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 18:57 | 显示全部楼层
1. 5.7.4:
5 b6 K: }; ]" @3 V1 k7 }9 \6 H    Touch current (current a and current b of Table 4) shall be measured in accordance with 5.1, 5.4 and 6.2.1 of IEC 60990:2016.  (没有提到要中线断开。说了 Switch L , n, closed.)  。 6.2.1 of990 的主题= Normal operation of equipment.)关键词为设备, not supply fault condition., v) Z# P8 y4 R+ k

& y9 }7 w" N: o/ C. |8 B0 s& |2.  6.2.2.2 有这一句话For EQUIPMENT having no connection to earth, 6.2.2 does not apply。+ m6 k0 }) V0 j8 G
   你理解的 Protector conductor =? PE or protector bonding conductor .....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-14 19:04 | 显示全部楼层
sorry,  5.4里面也暗含了中线断开吧!  一般设备都有这样的功能.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-15 14:18 | 显示全部楼层
Berryang 发表于 2021-10-14 18:57
! i, ^) |8 r: A7 V# k1. 5.7.4:) J5 d5 P. P( Z9 z8 i: H
    Touch current (current a and current b of Table 4) shall be measured in accordance wi ...

' Y/ @; |8 q6 T" ^; M1 i谢谢大佬指导
* p- r) _# l1 p对于二类设备来说,我们通常遇到的都是以加强绝缘作为防护,很少遇到用基本+附加方式作为防护,那么只测试IEC60990 figure4就可以了,限值在ES1(0.707mApeak)
0 }3 r8 a6 k4 u  R( k对于一类设备来说,都是以基本+附加方式作为防护,在正常工作条件下、异常工作条件下和单一故障条件下和安全防护故障,都需要评估,那么IEC60990 figure4 and figure5 都要测试8 s: b! |+ B1 S0 `/ X
以上理解是正确的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 15:52 , Processed in 0.071469 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表