如题,LED筒射灯去英国是不是有要求过防火等级,其具体的标准会是哪些?有知道的大神请指教~) J( A$ y5 w7 X! J8 t5 a
发表于 2021-6-4 09:59 | 显示全部楼层
Millet 发表于 2021-6-3 17:199 T% E9 c9 z; X+ {8 J+ ?5 B; M
谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?
. X1 h: z/ z$ z5 O( F
没有等级划分,一般标注耐火时间,如30 min, 60 min, 90 min
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-6-3 16:36 | 显示全部楼层
BS EN1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and Roofs
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-3 17:19 | 显示全部楼层
stey 发表于 2021-6-3 16:36- ]+ x5 O# P* N% m
BS EN1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and Roofs

/ T1 c; s& R# N1 x4 ~2 e谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?

点评

没有等级,等级就是能耐火多长时间,如30 min, 60 min, 90 min  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:59
样品暴露下高温高压条件下,测试样品在规定时间内(30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等)的承重量,完整性、隔热性。BS EN1365-2耐火测试要求根据EN1363-1 耐火测试总要求 标准进行测试。 BS EN 1365-2耐火测试评  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-4 09:57 | 显示全部楼层
Millet 发表于 2021-6-3 17:19: B) p5 v1 u3 _$ Q6 v
谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?

7 h7 M5 g. F9 l) l6 V5 r& @样品暴露下高温高压条件下,测试样品在规定时间内(30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等)的承重量,完整性、隔热性。BS EN1365-2耐火测试要求根据EN1363-1 耐火测试总要求 标准进行测试。 : Z( C8 ~8 i9 N

. _: V/ \* ?" vBS EN 1365-2耐火测试评估以下方面:& m8 y+ P; a$ I" b  X1 o( q+ `

* U3 w9 Q7 u, Y8 o' V4 j-耐火极限
& E4 G+ k8 {: q) A
6 J# r/ F* \4 O0 t& s2 _-隔热性和完整性对应承载能力6 o+ c/ e( W# C6 e5 |5 @4 @
% j2 N8 A$ z3 I7 [) t- `7 Q
-隔热性, n1 S8 W2 B. }' v7 c- ?2 I
( q" i, f/ H+ X2 f" w4 I
-完整性
- d3 \7 A- J$ B0 t( }0 z, D
) O/ l8 J5 N$ R- k失去完整性:7 S" @6 |( g% I
当棉垫被点燃或者背火面燃烧达10秒钟以上时,被认为试件失去完整性; 测试过程中,6mm直径的探棒可穿过裂缝进入炉内且探棒可沿裂缝长度方向不小于150mm; 直径25mm的探棒可穿过裂缝进入炉内时,则被认为试件失去完整性。
$ k8 Q. H" R/ R
' r6 M! z8 z( I, O! [" a失去隔热性: 试件背火面的平均温升超过试件表面初始平均温度140℃或者背火面在任何一点的温升超过该点初始温度180℃时,则被认为试件失去隔热性。
. u" ?2 ]$ a( o/ }* V6 \* g; x* `
* U, u" f$ A, r: |1 {4 Y& P失去承重性:8 H" ^; K0 n: m  B. v3 P7 x
在试验过程中试件发生垮塌;或梁板构件的最大挠度、柱构件的轴向变形、柱构件的轴向变形速率超过规定值时,则被认为试件失去承重性。3 T  N1 r% x- N
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-4 14:01 | 显示全部楼层
stey 发表于 2021-6-4 09:59
, E; v& f) ^! q% c没有等级划分,一般标注耐火时间,如30 min, 60 min, 90 min

8 z5 D1 Z$ d/ K非常感谢,这个我也看了是建筑件的防火测试,针对灯具(筒射灯)的要求实际上是没有的是吧?

点评

没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。  详情 回复 发表于 2021-6-4 14:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-4 14:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 stey 于 2021-6-4 14:48 编辑 # z" h+ a* z0 B) y' U
Millet 发表于 2021-6-4 14:01
% J, l; R% }) n8 I3 B1 J非常感谢,这个我也看了是建筑件的防火测试,针对灯具(筒射灯)的要求实际上是没有的是吧?

% Z7 e" M5 K: c: x没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。具体可以问买家需求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-4 15:00 | 显示全部楼层
stey 发表于 2021-6-4 14:467 E2 [7 Q# D7 h4 P
没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。具体可以问买家需求。