发表于 2008-5-22 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问大家,输入是18-36VDC电源,我们能把它定义为TNV-2电路吗?8 f: X. \! v  p; V& O7 j0 g( V
(输出是SELV电路)1 Y5 W3 Z7 s$ K$ w
谢谢!
发表于 2008-5-22 17:13 | 显示全部楼层
本来电压就没有超过SELV的电路限值,就不是TNV-2 啦!
 楼主| 发表于 2008-5-22 17:40 | 显示全部楼层
我也这么认为.但是UL 工程师这么说的"针对变压器部分,有超过SELV电压,所以定义为TNV-2"
发表于 2008-5-22 17:49 | 显示全部楼层
引用第2楼liao_yl于2008-05-22 17:40发表的  :
. p0 ^! _& G" O5 a我也这么认为.但是UL 工程师这么说的"针对变压器部分,有超过SELV电压,所以定义为TNV-2"

0 m- {0 E2 b0 w  s& }2 w& D  m  J那你的输出也不是SELV啊,你可以量一下变压器的输出端的电压,峰值电压肯定超过了selv。很可能达到了100V左右的峰值,应该定义为危险电压。
发表于 2008-5-22 18:01 | 显示全部楼层
我倒有点印象,最新的UL的PAG里面是有一个关于TNV-2电路的说明,我手头没有这个文档,没办法给你解释,向他们要一下吧!
/ }8 A) Z$ N1 g' j. E* R/ |" B( j) N5 {1 n- ]' L- G
UL PAG经常更新的,我也跟不上啦!
 楼主| 发表于 2008-5-22 18:02 | 显示全部楼层
原来是这样呀!谢谢kevin.
发表于 2008-5-22 19:40 | 显示全部楼层
引用第2楼liao_yl于2008-05-22 17:40发表的  :
$ L+ Y3 G4 P3 b1 l9 o我也这么认为.但是UL 工程师这么说的"针对变压器部分,有超过SELV电压,所以定义为TNV-2"
楼主说的是DC输入,为什么还会有变压器呢?
( H" v2 J0 n3 n& u1 J0 m5 R. m. T希望高人指点一下。
发表于 2008-5-22 19:56 | 显示全部楼层
若输入电源(SELV)是由户外 (有可能发生过电压的情况) 连接过来,则应该定为TNV-1
% Q/ ~! u  l- S& P# p# g5 A0 x(如POE产品)+ L; R. k: W& F9 D6 Z: r0 G
若输入电源(Hazards voltage)是由户外 (有可能发生过电压的情况) 连接过来,则应该定为TNV-3 ) z  ~6 c" W! g* U
若输入电源(Hazards voltage)是由室内连接过来,则有可能定为TNV-2 3 x, t2 ~7 r0 d" B+ ], G

* J' q2 P9 o# u$ ~- R我还没看过PAG,以上是我就法规上的里解,仅供参考
 楼主| 发表于 2008-5-23 11:50 | 显示全部楼层
引用第6楼david888于2008-05-22 19:40发表的  :
; W0 h. Y( t& q2 ~( ~2 v: x. k' d$ w# k
楼主说的是DC输入,为什么还会有变压器呢?4 S4 A, g3 q$ W3 s4 ?; M8 r
希望高人指点一下。
DC 输入有的有隔离变压器,有的就没有.
发表于 2008-5-24 10:07 | 显示全部楼层
先看TNV-2 电路与SELV 电路的两个差别: 1. 在normal condition, SELV 要求小于60VDC(任何两个导体之间)而TNV-2只要求120VDC。 2。在single fault condition, SELV 要求小于120VDC(任何两个导体之间)而SELV 电压可达1500VDC(脉冲)!' m1 |2 Q- Q4 e

$ m+ A6 t5 @. E  s* V& O再看楼主的电路,1。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,但是,电路中任何两个导体之间的电压无法知道是否小于SELV的限值;2。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,无法保证 在single fault condition下输入输出都小于SELV的限值,更无法保证 在single fault condition下任何两个导体之间的电压小于SELV的限值。
) t* Q" C& a& g- x( P! L+ [. X5 f1 i' H) R3 o8 C  V
所以,楼主的电路被划为TNV-2就可以理解了。
* j9 D& N/ _2 v  f# ?; v6 L( q" b% K* q
下面是以上解释的根据,从EN60950-1复制而来。( L* r; h: Y' g" y2 y1 ?
* Q6 A2 [" H* s7 h' S
6 p$ ~  c5 [4 I) M- W5 h7 M  Y

& x, O7 q! k/ A5 r0 b9 n* E
" [4 P2 j9 I) U7 o9 |7 D" {5 G; r& X2.2.2 Voltages under normal conditions% {  s& L5 e& H/ X! ]
In a single SELV CIRCUIT or in interconnected SELV CIRCUITS, the voltage between any two4 p, }+ M1 _1 x+ D1 W. i$ V* S
conductors of the SELV CIRCUIT or CIRCUITS, and between any one such conductor and earth
! _7 D4 N! X8 n- B7 }; ]9 C9 m(see 1.4.9), shall not exceed 42,4 V peak, or 60 V d.c., under normal operating conditions.+ F  B- V- Y: d/ c, K