[信息产品] 求助: 关于Class I 类产品的绝缘等级的问题.

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-5-21 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问大家一下:
" [* q8 I6 U- q1 q% b$ s) g; x# c  在Class I 类电源产品中,初级的接地线直接与保护接地到金属外壳.
( g9 S) _/ I/ I" k7 f+ B5 A   一般L/N对地做基本绝缘,Pri. to sec.做加强绝缘.9 j' p1 G$ c# x/ K( z/ {% V
当次级的正端与外壳相连接的时候,也就是说,次级与初级的PE相连接了.  q% D9 |6 R: i" p5 N% K, v
请问大家: 由于外壳是金属的,那么一个做基本绝缘,又做加强绝缘,矛盾吗?为什么?6 N8 B, P8 B8 p' O. d! M4 l: X
输入是90-264Vac,输出是54Vdc.
沙发
发表于 2008-5-21 12:20 | 只看该作者
因为你的次级属于接地的危险电压,所以初级和次级之间的绝缘应该是基本绝缘即B/I.
! \( B, N5 P" w  a" i, s9 K1 P6 s
可以参照IEC60950-1中表2G
板凳
发表于 2008-5-21 12:22 | 只看该作者
楼主必须明确一点,可以和L/N只做基本绝缘的地必须是“保护地”。& d3 N1 F' Q2 G, H$ J& L
如果与次级相连的地没有做过保护地的相关测试,则与初级必须为D/R绝缘。
8 `/ `" E3 _0 J$ x/ E: Q. a因此,针对楼主说的情况,主要还是看“地”的类别。
地板
发表于 2008-5-21 12:51 | 只看该作者
引用第1楼skynet于2008-05-21 12:20发表的  :
. j% W3 C, U8 Q, M因为你的次级属于接地的危险电压,所以初级和次级之间的绝缘应该是基本绝缘即B/I.
0 g2 ?4 r! S# J4 d5 C& f1 W
8 H9 C: g) S4 [3 J5 W1 U可以参照IEC60950-1中表2G
) P+ T2 Y8 Q* ]  O: V
弱问如何知道是危险电压的?$ Z( o, P6 x& J1 r  ^. u7 D
还有危险电压之间为何需要基本绝缘?
5#
 楼主| 发表于 2008-5-21 16:16 | 只看该作者
引用第2楼rossonero于2008-05-21 12:22发表的  :4 U, J# q; m2 ^; T1 i
楼主必须明确一点,可以和L/N只做基本绝缘的地必须是“保护地”。
4 o, _- \* k$ s: S: i" V如果与次级相连的地没有做过保护地的相关测试,则与初级必须为D/R绝缘。
$ [/ W4 P. f' c1 J0 Z$ l因此,针对楼主说的情况,主要还是看“地”的类别。

; I3 @2 W( |& I8 M* i# _! `4 Z哦,就是说次级接地是保护地的话,初次级间可以做基本绝缘;* e% J, `9 W$ `+ d: a3 S
如果不能确定次级接地是什么类型的话,初次级间就要做D/R??
# m5 }2 @1 }! z那我怎么才能判断它就是保护接地呢?
. t- ?( n; K, k8 Z; q3 X不好意思,我的理解能力很差
6#
发表于 2008-5-21 16:32 | 只看该作者
误解了,即使从初级接地端到次级的接地点均为保护地,初级和次级接地点之外的部分之间仍需要D/R绝缘。如果只是B级绝缘,可能会导致危险电压直接打到次级可接触电路。造成电击。
) y& e$ f7 x- R* Z1 R* q" ~" {60950  2.6.3、2.6.4节对保护地的导体、端子是有详细要求的。需要进行接地连续性等测试
7#
发表于 2008-5-21 16:53 | 只看该作者
大家要注意了,  无论是怎么样, 初极到未接地的SELV之间是必需满足加强绝缘, 初极到已接地SELV必需要满足基本绝缘
. T$ o; W. r* Y2 F1 S6 J但怎么去判定是否有接地, 应该是要做接地阻抗测试, . ?  K" O0 U/ z7 [1 }( W) b
然而, 对此产品来讲, 可以把所有做接地阻抗测试可以通过的位置全部拿掉(可能就只有铁壳了), 剩下的就应该都要加强绝缘了, 我的这样做的