[IEC标准产品] 低压直流的基本绝缘允许触及吗?

[复制链接]
发表于 2020-8-11 13:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
产品变压器是普通变压器,如果有基本绝缘外露,但是这个线的电压只有直流36V。那么这根线允许被触及吗?
发表于 2020-8-11 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
如果是非安全隔离变压器,可触摸的部位必须满足双重绝缘,或者基本绝缘加接地。你可以看看是否满足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-12 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
我认为可以触碰。假如说变压器不是安全隔离,即相当于基本绝缘,然后输出端低压线本身也有一层基本绝缘,即相当于满足了双重绝缘。故可以触碰低压线的基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-12 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
标准29章table 17 注3,除了隔离变压器的次级,工作电压不认为小于器具的额定电压。如果此处结构为II类结构,此时只有基本绝缘,不可以触及

点评

按照table 17的注释3来说,220V到12V之间是普通隔离变压电路(非SELVE),然后普通隔离变压电路与人手之间是1.9V(工作电压12V),那么这就满足标准要求了吧(我也不确定)~~ 但是现在实际是不少检测机构要买隔离  详情 回复 发表于 2020-8-20 11:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-20 11:06 | 显示全部楼层
herryhui 发表于 2020-8-12 13:00& U: J! F7 Q& T1 y. O6 x
标准29章table 17 注3,除了隔离变压器的次级,工作电压不认为小于器具的额定电压。如果此处结构为II类结构 ...

4 B8 b& n! D1 d. f按照table 17的注释3来说,220V到12V之间是普通隔离变压电路(非SELVE),然后普通隔离变压电路与人手之间是1.9V(工作电压12V),那么这就满足标准要求了吧(我也不确定)~~
$ W& x$ H- B. R9 _
$ p/ H3 L8 g/ `但是现在实际是不少检测机构要买隔离部分是SELV电路,不是SELV就认为是带电的。# l3 \0 p2 h3 H. @
目前关于普通隔离变压电路(非SELV)是否具有基本绝缘,存在一定的争议。
) c& @6 [3 l* M- k6 T5 J7 B% K0 A
* B) v1 I5 c* |2 m

2 q1 c/ ^  E, ^, J& W" g
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-20 14:49 | 显示全部楼层
双重绝缘=基本绝缘+附加绝缘。7 |" _) A2 @2 Y0 S# y; [. u
双重绝缘≠基本绝缘+基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报