可參考以下是來自 wooxusan 兄的這個貼:
+ a, h, |( e8 Z% J# fhttp://www.angui.org/bbs/read.ph ... d-%B5%E7%C8%DD.html8 N3 ?& k* T7 |9 R0 r* O) ^0 ]
( }/ o/ { X9 g/ a5 z
, n$ A' r' S5 x3 M0 lXY电容; ?, Y- m/ t, I- M% `8 N, s
# |2 ~% ]3 k( o/ g' I
只要通过安全规则认证的都叫安规电容,X Y电容都是需要用安规电容。而X电容一般是薄膜电容MKP之类,方型外观,绿色,Y电容也有薄膜电容,不过好象耐压做不大,所以多数Y电容是陶瓷电容耐压1KV以上。值由于安规的漏电流规定一般很小。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。0 a# `5 s+ m M: I6 K) \! c
1 c% I$ f C! ^
C1,C4-----X电容 C2,C3----Y电容
+ A0 o* K- O9 s5 ~; f安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 9 v2 c0 j, h3 U5 g/ m' d" Q$ D6 v
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) + O! G2 P- \' j, D. r2 c/ w) n
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
/ C3 g# N# D+ O- t9 WX2 ≤2.5kV Ⅱ
- R# X4 C& E- S$ s) q* t% ^9 b( YX3 ≤1.2kV —— ; |7 |" w. Z# ~
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 8 ?+ j) n( r9 C- a! p
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V / b: ] }" \. F1 u2 Z/ W
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
( A& {* f, k; D! R0 D5 s# JY3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V & Z5 Q7 ]# |( ~. ]1 Z' ?
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
. \5 m2 B1 I/ ?, [# }: @Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义 |
|