请教一下,开关测温升时为什么接线端子与开关端子接触松了后(接触面有空隙),测的温度会很高?
1 c; D  v; M+ Q: C0 f
沙发
发表于 2020-8-3 13:30 | 只看该作者
一定大小的电流流过接触面小的区域,会产生的过热。
7 D& S/ ~$ h' G! @# }) q) w5 s可以比较一下,单侧接触与完全接触时的温升差异
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-8-4 16:25 | 只看该作者
明白了,也就是接触面积越小,阻值越大,谢谢哈