有限公司提供:
已知人体阻抗等效为一个2000欧的无感电阻,接地电阻为0.1欧,器具内阻为100欧,当器具内部线束发生破损时220V的相线碰到接地外壳,人触摸到外壳时,流经人体的电阻多大?
# o8 p" s% c7 k' N' n1 m
沙发
 楼主| 发表于 2020-7-6 16:40 | 只看该作者
流经人体的电流多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-7-6 17:17 | 只看该作者
Fzzlzy 发表于 2020-7-6 16:405 U6 V* u7 w5 f8 G) k% q
流经人体的电流多大?

) v# {; ?" n0 g- {+ ]也好奇,静等大神指导,不过看起来这个线都已经和接地外壳相连了,还会有电流流过人体么
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-7-6 18:15 | 只看该作者
本帖最后由 stey 于 2020-7-7 00:21 编辑 5 J: L2 T3 {% \8 u  a3 g

9 I4 O) ?2 W) K3 x% A' T# l1 X有条件可以模拟测试一下,理论上大部分电流流入接地端,! y2 c+ F7 F: p3 U" T6 U7 a; T' F( }
等效电路:人体阻抗2000+内阻 与 接地电阻0.1欧+内阻 组成一个并联电路;
( w# b5 }/ n3 h& s8 r
9 a. |; h; ?) @" I$ u5 O
& ]- [7 f. h$ z! l' b电阻大的导体通过的电流小;电流的分配与电阻成反比。
& s' W" ^) W# _& z* a+ c8 ]) C并联电路中,各支路的电流与对应的电阻成反比# ?, w3 E' B6 z( r1 f2 \8 B; u

  d$ j6 p6 S6 _  s8 [0 M: t; ~总电流为已知,则分电流可由下式计算:" g( |2 }2 q3 y: b, _+ j( R6 k+ ~9 r6 T* r
I1=[R2/(R1+R2)]×I
# z  k. }$ O; V. @( x
I2=[R1/(R1+R2)]×I

2 k) |/ Z8 h1 p; e; j1 w
设R1=100.1Ω,R2=2100Ω,电源电压为220V

+ s6 H. N# {( M* H0 C/ q# H并联电路总阻抗:(100.1×2100)÷(100.1+2100)=95.5Ω
0 ?" ]% h3 G# ]1 [3 K* b& x9 o总电流:I=U/R=220÷95.5=2.303A
8 C  c  I9 S# ]1 n3 ~) g1 w3 c/ ER1电流I1=2.198A
3 e, G4 D' q% BR2电流I2=0.105A
: m% M' B0 E' O% o+ B( }

' V4 i/ i* ^2 L0 w  e# w0 Q5 s
R1
R2
Total

" Y4 }4 ]" x: ~+ M; u' K, {
U
220
220
220
V
I
2.198
0.105
2.303
A
R
100.1
2100
95.5
Ω

& \: S3 o) l4 I2 ]( y- N$ i个人理解不知对不对

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-7-7 09:03 | 只看该作者
stey 发表于 2020-7-6 18:15
, P; Q1 e$ t& J$ k3 d" a3 E' {有条件可以模拟测试一下,理论上大部分电流流入接地端,( }# Q; R; b( ]/ B- }
等效电路:人体阻抗2000+内阻 与 接地电阻0.1欧+ ...
. m% V% S( v1 ?
如果I2是流经人体的电流的话,100mA的电流就很大了,那接地保护就起不到作用了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-7-7 09:20 | 只看该作者
Fzzlzy 发表于 2020-7-7 09:03
: F: E1 l% L4 Z, S) ^, z如果I2是流经人体的电流的话,100mA的电流就很大了,那接地保护就起不到作用了吧。

2 C2 T$ U7 j9 ?' l: z100mA远远超出人体承受能力,直接导致电击死亡;% v( Y( o4 l, b) H$ m6 |) f, E
泄露电流不得超过IEC 60335-1, 13.2章节的限值;
. H4 p  F+ J4 p! R) B3 I/ q4 U2 ~接地阻抗不得超过27章节0.1Ω的限值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-7-7 13:55 | 只看该作者
stey 发表于 2020-7-6 18:15
. V) o% D, c. I, P9 H有条件可以模拟测试一下,理论上大部分电流流入接地端,
9 r  m$ N3 t/ ?等效电路:人体阻抗2000+内阻 与 接地电阻0.1欧+ ...

/ J1 d! [0 P% O6 T* l不用这么计算吧。如果火线接触到接地外壳,电流直接流向接地线,这个时候电流非常大,220/0.1=2200A,直接回引起跳闸或烧断线路。根本不会流过人体。如果接地线没有接,那电流就会流过人体。发生触电风险

点评

考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。  详情 回复 发表于 2020-7-7 16:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-7-7 16:23 | 只看该作者
niehongjian 发表于 2020-7-7 13:55
8 {, }! J' C1 i: U6 c) K+ g不用这么计算吧。如果火线接触到接地外壳,电流直接流向接地线,这个时候电流非常大,220/0.1=2200A,直 ...

2 f, @$ d7 X6 b+ F# x$ P0 ~考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。

点评

这样说的话,这个模型应该是人体电阻和接地电阻并联,然后再与器具内阻串联。这样算应该是220/(100+2000//0.1)*0.1/2000.1≈0.00011A=0.11mA  详情 回复 发表于 2020-7-9 09:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-7-8 21:35 | 只看该作者
本帖最后由 niehongjian 于 2020-7-8 21:46 编辑 . E! h2 w) V5 q/ k; c3 |1 u+ ^. I) P
stey 发表于 2020-7-7 16:23
& ^5 I8 n* d3 p1 w" B$ g' ?考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。
3 K; g" Z. O0 v! X) |
那你计算的数值要好多巧合凑在一起的,尽管数值计算的很接近真实值,但几乎不可能出现你所描述的那个状态。L相与外壳接触到了,人体如果刚好在那一瞬间触碰到外壳任意一点,且你自身没穿鞋子,你刚好人在一楼大地上,且刚好你站的这个地方没有混泥土,直接与地球相连。那么恭喜你,你将会在断路器跳闸的那一瞬间,有220/2000=0.11A的电流经过你身体流向大地。同时,有220/0.1=2200A的电流引起线路损坏或跳闸。$ i5 c/ s1 f2 R1 ~) t2 S
所以说,触电危险就在接触的那一瞬间,如果在人接触外壳之前,已经火线接触到接地外壳,那么就会引起大电流,直接烧坏线路或者引起跳闸。这样就在人体接触到外壳前断开了火线,防止触电危险。. t6 V1 Q: V. @7 B% x  F$ ~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2020-7-8 21:38 | 只看该作者
stey 发表于 2020-7-7 16:23
1 m1 Y$ q" N' D* l# w9 ?9 D考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。
, Y5 \$ P% ?1 R& C/ i) |  o
内阻又没有和人体串联,你摸到的是外壳,又不是摸到内阻上