[CCC认证] 关于充电器耐压测试的问题

[复制链接]
发表于 2020-6-23 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
充电器(0907)耐压测试的问题:按照国标要求是耐压AC  3kv,1min(60s),漏电流小于5mA。----产线是怎么折算成3.3k或3750V,以及3s或5s的。是否有相关公式或算法?
) v5 r! j1 R4 N3 i) z1 k$ M5 a
) L$ Y" {8 y& e5 I* e
发表于 2020-6-30 17:01 | 显示全部楼层
去看标准,里面有写例行检验可按1.1倍5秒或1.25倍3秒执行。

点评

在4943.1的第几章节?可否截图看看?  详情 回复 发表于 2020-7-1 07:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-1 07:52 | 显示全部楼层
fig419 发表于 2020-6-30 17:013 |1 Q# p9 S$ i0 O/ v+ t
去看标准,里面有写例行检验可按1.1倍5秒或1.25倍3秒执行。
3 z; z: Z0 ?: m/ Y+ ]; e. q7 X, P
在4943.1的第几章节?可否截图看看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-2 13:18 | 显示全部楼层
去看相应的产品的认证实施规则: s: i: H! L% ^" X# l: I
或者标准的附录。里面有规定产品例行检验的电压、时间。, c; x3 y' x7 Y8 d
GB4943.1-2011,CCC认证,按照实施规则的要求,不需要升压

点评

在实施规格里面有找到1-4s的例行检验的时间要求,但是没找到电压(3300或3750)的要求  详情 回复 发表于 2020-7-2 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-2 16:21 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2020-7-2 13:18
- a. [3 O( ?3 l- u6 ]去看相应的产品的认证实施规则* ~- Z. x; v( I; l1 q: z4 T* Z
或者标准的附录。里面有规定产品例行检验的电压、时间。3 S" I+ d# {2 U0 G( o+ k5 K
GB4943.1-2011,C ...

; B& |* ^) q) ]3 }$ p4 k5 p3 j在实施规格里面有找到1-4s的例行检验的时间要求,但是没找到电压(3300或3750)的要求) {, b" e3 b( e7 N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

实施细则说得很清楚,按照5.2条款,只是时间不一样  详情 回复 发表于 2020-7-24 10:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-24 10:39 | 显示全部楼层
scofieldzhuo 发表于 2020-7-2 16:21/ O" v+ d) R2 N
在实施规格里面有找到1-4s的例行检验的时间要求,但是没找到电压(3300或3750)的要求
, G/ r7 T( b2 Z1 T$ w
实施细则说得很清楚,按照5.2条款,只是时间不一样& i( p3 N3 Y% J; z
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-26 09:06 | 显示全部楼层
在62368 5.4.9.2 提到例行的抗电强度试验,试验持续时间1~4s,和试验电压可以减少10%,9 |$ l  k! ^" a! X0 k
/ N2 Y- P' Z6 Z1 ]0 ^$ ^) }3 ~
1~4s应该是这里来的,但试验电压加严应该是基于变压器单体的抗电强度进行加严的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-26 09:06 | 显示全部楼层
在62368 5.4.9.2 提到例行的抗电强度试验,试验持续时间1~4s,和试验电压可以减少10%,
! ]# [2 V7 u- v# f& h& a- R5 N9 W4 B; T8 l7 C3 M
1~4s应该是这里来的,但试验电压加严应该是基于变压器单体的抗电强度进行加严的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-8 08:07 | 显示全部楼层
没看4943.1 ,但是60950-1 5.2.2 条款有提到:( q) A, B$ M, O# o1 e  b; V
Where, elsewhere in this standard, ROUTINE TESTS are required to be conducted in accordance
8 h0 H3 E1 J! Q% t, T+ y% Ywith 5.2.2, it is permitted to reduce the duration of the electric strength test to 1 s and to; n' N8 }7 y& R3 j+ A: c
reduce the test voltage permitted in Table 5C, if used, by 10 %.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-13 14:55 | 显示全部楼层
用直流电压试验4240,降低10%,就差3.8kV了。