[电源产品] 电源工作电压,波形好像不太对

[复制链接]
发表于 2019-9-24 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
测试适配器的工作电压,无地,输出负极已经和N短接。
( s2 @$ K/ |7 \6 {测了Y电容的初次级,光耦其中两脚的初次级,出来的波形很诡异。0 ]. `8 O2 b# ]
是什么原因???示波器的问题吗???3 Z- X+ }0 J8 h5 l8 P4 [$ y8 x! \, F
! m3 B2 I% f- I0 k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2019-9-24 21:22 | 显示全部楼层
这个波形没问题,测得工作电压是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-25 08:25 | 显示全部楼层
这个是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-25 10:33 | 显示全部楼层
很标准的波形,有什么问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-25 10:51 | 显示全部楼层
没问题,Y电容的初次级,光耦其中两脚的初次级电压一般都是峰值370-380的样子,有效值160-180
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-25 16:20 | 显示全部楼层
45550629 发表于 2019-9-25 10:511 ]9 O& i* a  T: }( i$ K+ A
没问题,Y电容的初次级,光耦其中两脚的初次级电压一般都是峰值370-380的样子,有效值160-180
9 ?8 O$ B; _' F# k; G, n
波形的最大值取那个负的最小值吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-25 18:52 | 显示全部楼层
绝对值的最大值
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-26 09:50 | 显示全部楼层
moon1939 发表于 2019-9-25 18:52- i; N8 w4 a) p
绝对值的最大值
/ L3 C! U% _1 @6 X
谢谢,明白了