安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
代办出口各国原产地证书;贸促会商会使馆海牙认证沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|GB/T1002-2021插头插座量规耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3391|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[信息产品] 62368中的电能量分级问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-21 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
假如一个开关电源,前端是240Vac,为ES3电压。后端输出12Vdc,为ES1电压,接触电流测试出来为1mA,为ES2电流。) B8 `7 ?* ?2 z& P. t# _
按照图21,这个开关电源属于什么能量等级?# N; H3 Y( j* z( [; [

$ ?' G: E& o# ^3 k5 s1 z
沙发
发表于 2019-5-28 12:10 | 只看该作者
个人认为,ES等级要按部位区分。假如不区分部位,那只能说是ES3
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-5-28 23:26 | 只看该作者
有点这个味道哦,我今天测了几个,都这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-6-11 23:25 | 只看该作者
要分开对各部分的等级进行判定,测试证明,不是输出是ES1电源就笼统的说是ES1或者接触电流是ES2就判定电源是ES2的,你看报告前几页不是要让你自己说明设备各部分的能量等级的么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-3-5 11:25 | 只看该作者
前端与AC main连接,ES3;: c, K+ q2 [9 M8 b. x% F# d
后端为12Vdc输出电压,且测量的接触电流1mA<2mA(table 4中ES1 dc current limit),还是ES1啊

点评

应该是ES2才对, 接触电流是AC端过来的,ES1限值是0.5mA  详情 回复 发表于 2020-4-9 09:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-4-8 14:37 | 只看该作者
应该是ES1
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2020-4-9 09:26 | 只看该作者
l.z.w. 发表于 2020-3-5 11:257 a* }, j+ U- |* C
前端与AC main连接,ES3;- E# c4 {: X) P* f! q
后端为12Vdc输出电压,且测量的接触电流1mA
1 T: t, t) h& M2 ]! [& e  _
输出端应该是ES2才对, 接触电流是AC端过来的,ES1限值是0.5mA
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-4-28 09:03 | 只看该作者
弹指一挥uu 发表于 2020-4-9 09:26
; Y+ Q2 A2 @" z3 v  J: O1 B输出端应该是ES2才对, 接触电流是AC端过来的,ES1限值是0.5mA
" |" F, O2 o5 Y+ M0 S
标准有说,电压满足的话电流不用管,相对电流满足也是,所以次级判定ES1。另外ES1的漏电限值是0.707mA

点评

漏电流的电压是和交流电网一样的,属于高压,不是DC输出电压,否则还测漏电流干什么?  详情 回复 发表于 2020-5-6 09:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-5-6 09:31 | 只看该作者
本帖最后由 弹指一挥uu 于 2020-5-6 09:32 编辑 ( w$ O, }# I2 r% i3 F, V- Y
Seven.Shi 发表于 2020-4-28 09:036 u* @7 y$ G$ X
标准有说,电压满足的话电流不用管,相对电流满足也是,所以次级判定ES1。另外ES1的漏电限值是0.707mA

' t& e, W6 e4 P2 r5 B漏电流的电压是和交流电网一样的,是从初级泄露过去的电流的电压 ,不是DC输出电压,否则还测漏电流干什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2020-5-14 17:18 | 只看该作者
你这个电流是哪里到哪里的电流。  H1 P+ }, [3 j( ^
0 i' N3 C" V4 o* H2 ]
你的输出是dc 12V, 这个指的是你输出+ to -是 ES1.& p* W8 k/ X" q! u
7 X! e. g, f7 [6 Z6 ~% \% q6 q* t
其次你的漏电流是你12V 经过人体到地的电流, 不过1mA这个数据也太大了,严重怀疑你测试错误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-4-26 20:03 , Processed in 0.147648 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表