[IEC灯具] 爬电距离

[复制链接]
发表于 2019-5-3 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
II灯灯具内置式驱动,输出电压480V 爬电距离如果按60598-1 要大于6,如果是按61347-1是要大10,这情况要如何判定。* _% M8 G$ m. k5 W. g+ J
发表于 2019-5-5 10:12 | 显示全部楼层
按61347-1是要大10?这个从哪里来的?

点评

你要看新标准  详情 回复 发表于 2019-5-6 07:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-6 07:57 | 显示全部楼层
peng313440615 发表于 2019-5-5 10:12- C% x7 X6 N: h
按61347-1是要大10?这个从哪里来的?
: g# E% J. g9 H6 a( d
你要看新标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-6 16:33 | 显示全部楼层
按照你说的  输出电压480V,此电源是非隔离电源吗?你想要考量的爬电距离是哪里到哪里的距离?即使按照480V评估,60598-1和61347-1算出来的值是一样的,是否看错表单了。

点评

II类灯具,带电件到可触及表面要满足加强绝缘,看60598-1 A1 2017,61347-1 A1 2017  详情 回复 发表于 2019-5-7 22:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-7 22:23 | 显示全部楼层
sunny_shine 发表于 2019-5-6 16:33* @! z& {6 @' p! N7 H6 {
按照你说的  输出电压480V,此电源是非隔离电源吗?你想要考量的爬电距离是哪里到哪里的距离?即使按照480V ...

- C. i$ m8 p& y( CII类灯具,带电件到可触及表面要满足加强绝缘,看60598-1 A1 2017,61347-1 A1 2017
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-9 08:42 | 显示全部楼层
带电部件到灯具外壳按60598,驱动内部初次级看61347
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-9 11:09 | 显示全部楼层
建议把标准条款截出来讨论,大家也可以学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-10 08:54 | 显示全部楼层
727019848 发表于 2019-5-6 07:57% b1 ?* j# M8 l, b( W3 y3 Z
你要看新标准
, M4 {8 |9 i) {3 m( ~/ I
呵呵,不好意思,没注意看电压,我们是按61347-1的标准判定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 15:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-1 16:26 | 显示全部楼层

, e/ ]! S0 G2 N谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-23 07:00 , Processed in 0.085145 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表