型号YJLV22-8.7/15kV 3×400 绞合金属铝导体有屏蔽进入导体内部,在测量导体直流电阻时,清除导体外表面,导体内部还需要清理吗?
' }" [/ e' q# T) A' H# F* Y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2018-10-30 16:43 | 显示全部楼层
坐等!急:'(:'(:'(:'(
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 19:08 | 显示全部楼层
就那点屏蔽,能对电阻有啥影响呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 08:26 | 显示全部楼层
个人认为只要能保证每根绞线都参与了测量就可以不清理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 08:47 | 显示全部楼层
电流是从电阻率低的导体上流过还是从电阻率高的导体上流过?6 B- Z6 I3 O1 H2 j0 u
电流是喜欢拐弯还是喜欢走直线导体?. l' u0 d6 O3 q: K. Q7 `  T$ W% t
请翻初三物理课本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 09:08 | 显示全部楼层
一般来说不用清理的,只需要清理表面;
$ m3 O5 g  ~, j不过这种绞合铝导体交联材料的确经常出现粘连,也容易出现多次测量数值不尽相同;* v0 e% i% R# {9 k6 I2 t; q3 h
按照标准GB/T 3048.4-20074.4的要求:在电流端用铝压接头压接,电位极采用直径1.0mm的软铜丝在绞线外紧密缠绕1-2圈打结引出,以防松动
7 J' w+ O+ L- a$ v! T1 V  H标准写的很清楚了