[变压器互感器继电器] I类的变压器是怎样的结构?

[复制链接]
发表于 2018-9-6 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 春卷 于 2018-9-6 22:41 编辑 : |* V' f8 l- h+ o8 y

- r' g: ^7 b5 M) t5 B  H% G安规新手搞不懂Class I的变压器怎样的结构,是铁芯跟保护地连接(初次级跟铁芯都满足基本绝缘)?. d5 g* Y5 T3 ?2 Q
手上有一款线性变压器,内部有一层铜片屏蔽层,直接接到电源线的黄绿线(地线),这种变压器是什么结构?(铜片包了两层胶带,跟铁芯和线圈都有隔离;初次级都是裸线,铁芯跟初次级也是隔离的)。0 e# K" `6 u& S4 Q& ?4 ~6 F, v1 Y
5 O. K9 F2 U8 _

# i- I( s; k6 I. o& J7 }0 U2 x4 j  n# ?4 c+ \2 ?
 楼主| 发表于 2018-9-7 11:04 | 显示全部楼层
来个高手解答下咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-7 11:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 stey 于 2018-9-7 11:37 编辑
  r1 ]/ \# O/ {. I
4 m  h, [" w' XI类II类结构标准上有定义,IEC 61558-1、GB 19212.1
# n# p* {( S# b; [$ s0 }8 yI类变压器不仅依靠基本绝缘,而且还包括提供保护接地端子那样的一些附加安全措施的变压器。这些附加安全措施能使可触及的导电零部件与设施中固定布线的保护接地导线相连,以便一旦基本绝缘失效,可触及的导电零部件不会带电。但I类变压器也可以有II类结构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-7 13:34 | 显示全部楼层
stey 发表于 2018-9-7 11:35* _, ^/ {4 H% j; S# B# w) m/ p( w
I类II类结构标准上有定义,IEC 61558-1、GB 19212.1- Z7 D+ O3 j4 H, M! b
I类变压器不仅依靠基本绝缘,而且还包括提供保护接地 ...

* v5 T1 W8 W8 L+ d0 U变压器的可触及部件也就次级吧?