发表于 2007-6-28 12:44 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
在UL62的規範裡有提到,接地導線最小要18AWG以上! 依據請看附件~
: l/ \: Y* u" \4 X. O' {歐洲系統的還要查一下才知道...

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2011-10-19 16:57 | 显示全部楼层
申请激活
发表于 2011-10-19 17:03 | 显示全部楼层
引用第9楼barry于2007-06-27 10:57发表的  :
8 R$ Q4 M2 i0 @* G6 A. |0 F我的结论: (仅针对于60950-1)" e) E" ~& t" q# C

# R4 ^; r5 q1 j4 \0 T1、如果保护接地导体的尺寸符合2.6.3.2的要求和保护连接导体的尺寸符合2.6.3.3 的要求,则不用进行“接地电阻”测试,也被认为是合格的。
; F6 |) U9 Q! n/ [+ d0 b. ]
4 k2 d) ]/ Q$ y: k, R$ a3 w0 k9 i2、如果保护接地导体的尺寸不符合2.6.3.2的要求和保护连接导体的尺寸不符合2.6.3.3 的要求,则可以实施“接地电阻”测试,如果测试OK,则也被认为是合格的。
赞同这个说法
发表于 2011-11-1 09:55 | 显示全部楼层
见过有些导线地线要比其他两根线细一些,应该要求松一些吧