[IEC标准产品] 请教大家一个关于PELV的问题

[复制链接]
21#
发表于 2024-4-1 17:28 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
SELV电路接地了  就不满足SELV的要求了   不接受这种结构

点评

我说的是PELV  详情 回复 发表于 2024-4-26 00:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
 楼主| 发表于 2024-4-26 00:14 | 只看该作者
浪漫罗丹 发表于 2024-4-1 17:28
) m, V3 @5 H! Q4 \% }4 q% ]% BSELV电路接地了  就不满足SELV的要求了   不接受这种结构

7 r/ _- _  W- J2 _) S$ Q; y+ ]5 [我说的是PELV

点评

2018年的贴了。。。 看PCB,你这个产品上的接地,是功能地,而不是保护地。不符合PELV的定义  详情 回复 发表于 2024-4-28 13:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2024-4-28 13:13 | 只看该作者
矿泉水 发表于 2024-4-26 00:14
# H6 H, _1 J% P我说的是PELV

8 H" m. ^  A4 I5 D$ r2 B6 _2018年的贴了。。。
( k( s+ D2 _( U" _- Q看PCB,你这个产品上的接地,是功能地,而不是保护地。不符合PELV的定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2024-5-21 21:55 | 只看该作者
矿泉水 发表于 2018-8-1 22:53( l, [# z# W% G  R
弱弱的问一句,PELV真的可以触及吗?
/ f6 V8 F. b! o1 ], @
按照定义是需要同其他电路以基本绝缘+接地或双重绝缘或加强绝缘来隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2024-6-15 15:03 | 只看该作者
PCB板上接的地应该时通过一个回路的电容隔离,可以认为不是真正的接地,不当作PELV就可以。
回复 支持 反对