[IEC标准产品] 请教大家一个关于PELV的问题

[复制链接]
11#
发表于 2018-8-2 09:15 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
表示也遇到同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2018-8-2 10:19 | 只看该作者
矿泉水 发表于 2018-8-1 23:52
  A8 R. V  E  |5没有直接接到保护地,也没有用两个保护阻抗隔离;而6是直接接到保护地的,但是直接接到保护地的部件还需 ...
% B, p# U- }  F0 a& U3 y
6应该不是接保护地,7才是接保护地。我是看不懂3和6的区别在哪里, 为什么一个是III类绝缘,而一个却要II类绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2018-12-3 15:01 | 只看该作者
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15
! m6 M. o: I4 B0 v; T这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...

$ x( ~- e$ p- P) c9 J. c9 e. z# l个人赞同这个说法,1.与电路之间是加强绝缘隔离的,2 安全特低电压工作的,如果安全特低电压电路的输出满足8.1.4章节,那这个两个条件加在一起就是不带电的啦,人手可以触及的部件了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2019-6-20 16:00 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2018-7-28 11:13) K" G- D' U; s! q' W2 Z- O+ [* J
这类产品结构我怀疑了快有5年了;1 A1 x9 O0 J0 j, N" W6 h
①目前做过CCC、CB、CE、KC、PSE、BSMI、ETL、UL、SAA等,仅一家机构( ...

( t+ e7 G4 x7 G8 j' N! g可以啊 老板 互相交流有空学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2019-6-21 08:49 | 只看该作者
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15+ a; L3 z( Z/ y2 W6 D- ]- N
这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...
& h2 Y2 w: F; G) V% n# F
我一直对目前市面上的PELV电路存在质疑:
% s$ {& f# ^9 }: Y5 o& [4 _就是关于protective screening是不是就直接等于保护性接地这个应该是有待探讨的;
& V2 x0 q$ F- K' d! y+ b/ _麻花兄可以去参考下IEC 61140(GB/T 17045),这里面有相关保护屏蔽的一些简单要求说明;! z1 t4 O( B3 \, C/ v, ?* f$ M
1、要求连接到设备的等电位联结系统上。且;
4 P8 I8 |( z' O# d( P- ?2、本身符合等电位连接系统的相关要求;
8 X; @; }: C" o0 f$ O2 p- X' f+ P9 n4 s& O1 N0 G
就一般I类器具的接地系统是否上述2者都符合,我目前还暂不能下定论。
  G+ a& E4 z# x; A+ N
# v# l& _$ T- ?0 `: ^% I* @
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2019-6-21 08:55 | 只看该作者
小麻花 发表于 2018-8-1 17:581 `- p4 M# ?* z) v
大神呀,492这个决议我们前不久讨论过,但是有一个地方不明白,5和6有什么区别?

+ U! U5 v% S& O" w; P, p1、2、3、4、7一般大家都能看出名堂来;
/ ~& d1 ]* K6 G9 @  C5、6的差别,我们一般都在猜测;& F. S8 P$ `: Y2 |0 o* k
我猜:
8 A$ V1 k0 o9 X5、所谓不着调的PELV电流直接人体接触,带弱电的部分被人手接触;  D( T" ?- \1 N1 K9 M2 e) ?% V- s
6、如果那部门满足II类结构,那么就可以接受【满足II类结构的弱电PELV弱电部分?】我不太能理解这是个什么鬼结构。# @, h" E& M3 Q$ y, B
8 {9 M$ }4 D+ V
图一与图二的根本原因还是SELV电流与PE之间是否存在保护阻抗;2 I4 T; ]: G: W1 z
目前市面上99%的是没有保护阻抗的PELV电路,是不是都可以理解为5?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2019-6-21 10:58 | 只看该作者
谢谢分享
回复

使用道具 举报

18#
发表于 2022-11-8 14:57 | 只看该作者
刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地不合格,请问高手要如何整改 。能否看作PELV电路,如何才能判定为 PELV,看定义PELV好像SELV接地演变,他们有何区别,要如何才能SELV演变成PELV。

点评

不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。  详情 回复 发表于 2024-3-28 19:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2024-3-28 19:58 | 只看该作者
lds08080808 发表于 2022-11-8 14:57
7 g& ]6 P( k1 d$ y% S8 f- ]( I刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地 ...

  @' `4 b8 h  E4 L. _* r不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。

点评

最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2024-4-1 14:25 | 只看该作者
Jasonli小白 发表于 2024-3-28 19:58
: H: f8 q) }# R: y不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。

' H5 o5 N  v& p" L% u2 k最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能直接接触到ELV电路。
  T7 ]7 s8 {7 G. i. d' k0 a
4 S' g! ]2 L0 Y5 c- C& _, d现阶段我也觉得这种理解是比较合理的。。但是可能很多产品就存在不合格的问题了,比如楼主的这个结构,电极可被人手直接接触时可以不碰到金属接地件。