安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5466|回复: 20

[插头插座] 插座的接地电阻怎么测

[复制链接]
发表于 2018-7-27 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大侠大家好,
4 U, d& r# O  t3 _想问一个问题,请大家不要说我弱智啊。插板的接地电阻看标准是应该小于0.05Ω,那么这个测试时要拿掉电线吗,因为很多工厂做的插板电线都很长,很多都直接超过了0.1Ω呢。这个应该怎么看呢
1 K& J5 x" [+ k2 b0 r9 E3 g1 e
, g+ V5 b2 P/ t
发表于 2018-7-27 13:33 | 显示全部楼层
那就不过啊

点评

测试时不用拿掉电线的吗,那如果这样,好多接线盘也是插板模样的,应该怎么做接地测试呢,有的卷线盘线可能有20米长,自然接地电阻很大啊,是不是有什么规定,线不长于多少的,因为没有这方面的标准,所以不是很清楚  详情 回复 发表于 2018-7-27 13:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-27 13:55 | 显示全部楼层
Frank1991 发表于 2018-7-27 13:33
" m; Z0 H; }" d那就不过啊
8 e2 k4 |" ]/ S% ]( Y
测试时不用拿掉电线的吗,那如果这样,好多接线盘也是插板模样的,应该怎么做接地测试呢,有的卷线盘线可能有20米长,自然接地电阻很大啊,是不是有什么规定,线不长于多少的,因为没有这方面的标准,所以不是很清楚,还望各位不吝赐教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-27 15:02 | 显示全部楼层
一般来件,0.5平方的线不能超过1.5m,0.75平方的线没有要求。但不管是否有线长要求,接地电阻测试是需要通过的。

点评

那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友  详情 回复 发表于 2018-7-27 15:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-27 15:07 | 显示全部楼层
powerlg 发表于 2018-7-27 15:02* D( W6 A" G' s0 [1 P1 t
一般来件,0.5平方的线不能超过1.5m,0.75平方的线没有要求。但不管是否有线长要求,接地电阻测试是需要通过 ...

& [* J, j5 _( M那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友

点评

一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。  详情 回复 发表于 2018-8-7 18:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-7 18:46 | 显示全部楼层
lanshi981215 发表于 2018-7-27 15:076 r) F  v) X5 z: [8 W7 J+ |
那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友
% i4 ?5 n% U1 E; K
一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。

点评

朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊  详情 回复 发表于 2018-8-8 15:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-7 18:49 | 显示全部楼层
第一次听说接地电阻要测试地线的啊?

点评

这个一直都有的,  详情 回复 发表于 2018-8-8 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-8 15:40 | 显示全部楼层
448080300 发表于 2018-8-7 18:46) P6 i% ]3 m) |5 j( ~1 }2 |
一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。
6 N* f8 V/ N7 ]% w" q
朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊

点评

60884-1,11.5章节,关于接地端子与可触及的金属部件之间的连线必须具有低电阻,  详情 回复 发表于 2018-8-8 16:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-8 16:42 | 显示全部楼层
麦子-tmac 发表于 2018-8-7 18:49
6 N/ G+ q+ E0 U; R3 s, k" j( p第一次听说接地电阻要测试地线的啊?

9 U6 b; t; H7 ]1 a这个一直都有的,

点评

那个标准接地电阻要考虑地线啊  详情 回复 发表于 2018-8-8 17:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-8 16:44 | 显示全部楼层
lanshi981215 发表于 2018-8-8 15:40
5 d" h0 }0 y, d8 C0 g6 d$ m1 }" N朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊
# x3 m5 s- ~$ P% N: A3 w
60884-1,11.5章节,关于接地端子与可触及的金属部件之间的连线必须具有低电阻,

点评

标准上有“一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试”这个要求吗,我没找到啊  详情 回复 发表于 2018-8-9 13:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 18:25 , Processed in 0.084975 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表