发表于 2018-7-9 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
61558-1的cl9.1.3提到非危险电压的输出回路应该与输入回路满足绝缘隔离。如果用61558做逆变器,输入一个高压90V,其中有部分电路通过RC减压到5V人手可触及的电路,这样算满足绝缘隔离吗?实际就是有RC电路使90V减压到可触5V
( X+ O% e% C" w0 B1 e6 w
3 r* w" O% I3 c3 B6 N) h, Z! x' c+ ~, U+ o' B& H6 x5 p4 h% V

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2018-7-10 11:11 | 显示全部楼层
当然不属于,什么是绝缘要先搞清楚,高压变低压靠阻容降压,哪来的绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-10 20:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 小明上广州 于 2018-7-10 20:26 编辑 1 n5 u: Q7 b0 Q1 r6 d! {  z
baicaizfl 发表于 2018-7-10 11:11
4 ]2 r- E* P; B! E, T$ @% C3 L当然不属于,什么是绝缘要先搞清楚,高压变低压靠阻容降压,哪来的绝缘?
" M5 E2 d$ T4 G) n  x2 |
那这样结构就是有问题咯?如果输入源是90V的可拆卸电池包呢?听别人说因为电池包是单独可拆的,且本身结构设计不属于危险带电件,所以说用这样电池供电的不满足这条

点评

本身结构设计不属于危险带电件?这句话是什么意思?DC90V算不算危险电压在61558标准里有,可以查一下  详情 回复 发表于 2018-7-11 09:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-11 09:05 | 显示全部楼层
小明上广州 发表于 2018-7-10 20:22+ Q6 U6 Z: {# Y3 Q3 i; P- z4 Y
那这样结构就是有问题咯?如果输入源是90V的可拆卸电池包呢?听别人说因为电池包是单独可拆的,且本身结 ...

, Q7 l) m# `! T+ w& k本身结构设计不属于危险带电件?这句话是什么意思?DC90V算不算危险电压在61558标准里有,可以查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-12 11:35 | 显示全部楼层
没看过61158,但是就整体产品来说90VDC肯定是满足60335器具里面的低电压要求;同时RC降压哪来的绝缘说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-16 14:42 | 显示全部楼层
要做到安全可触及需要满足如下:
5 x2 O! ]/ I. g5 V: G2 _% ~1,次级侧与初级侧需要满足加强或者双重绝缘 (通过安全隔离变压器实现)2 u9 S( R( P8 C' T4 m6 _) K1 A( r" l
2,次级侧电压不超过35Vac峰值或60Vdc无纹波。(你的产品不满足条件2,就必须满足条件3)
% [* A/ y' {4 }. t& n# |3,如果不满足条件2,可以通过测量次级接触电流来判断。如果接触电流不超过0.7mAac或2.0mAdc也认为是安全可触及的。$ ]7 z2 ]  W% y$ Q+ N6 W) ~& w
* X: T4 u5 J& S6 O1 {) g& V( d. J# M
所以你的产品首先需要有一个具有初次级满足加强绝缘的安全隔离变压器,其次次级侧可触及部分的接触电流不超限值。- o2 v5 ~5 ~+ @. ?: v  _1 Y3 v
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-16 14:50 | 显示全部楼层
另外补充一点,RC阻容降压没法满足任何隔离要求,因为高压和低压连接在一起,没有任何隔离措施。