3 {2 D- e. S1 z0 B, _) v- @! d+ u# y$ H" N6 z% \; u3 Y
  如图1,Ⅰ类的洗墙灯,1、现在标准是要求灯体上必须有单独接地线,如果按照图中接线,是否可行?黄色的是地线,接地线走电源内部,我个人认为这样是不行的。  2、电源是灌胶的独立式电源,输入端是否还需要加一个软线固定架?
  C& L! [$ \. o; K2 t/ V
6 h9 k" `! }/ y5 [2 p+ `3 f1 Y, `/ w: B6 t
图2,外面加一个带排水孔的电源罩,接地线接灯体,零火线通过奶嘴连接电源输入端,电源罩上是不是还要单独接地线?这样的结构可行吗?
" n, V, }+ B: p: `

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2018-7-4 21:14 | 显示全部楼层
我有一点疑问,就是你考虑问题的前提:“1、现在标准是要求灯体上必须有单独接地线”。这是哪份标准?如果是GB7000.1-2015,据我了解也只是比07版 在接地规定那个章节多了一个‘“灯具的保护接地不允许借助于内装式控制装置”的要求。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-7 10:00 | 显示全部楼层
怎么只有人看,却没人回复呢,说说看法嘛?. V, J  Z" \, H/ `8 Q. h
补充说明下,这个问题的前提是电源输出端电压不是SELV的,如果输出端电压满足SELV那就不用接地线了。图1中的电源是独立式的,所以软线固定架是不需要的。1 K$ G: b: c2 m* ]" \" c
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-7 11:24 | 显示全部楼层
最好上产品,好多没说清,也看不到结构。

点评

没有做出产品,是在讨论方案的可行性,就是一个洗墙灯,金属的外壳,后面背一个电源,图1中电源就是输入端是三芯的线,输出端也是三芯的线,零火线加地线,只不过这个地线要走电源内部通过  详情 回复 发表于 2018-6-7 14:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-7 14:44 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2018-6-7 11:24
. x5 K: R+ |( I最好上产品,好多没说清,也看不到结构。
4 S8 K8 h3 q+ T3 J
没有做出产品,是在讨论方案的可行性,就是一个洗墙灯,金属的外壳,后面背一个电源,图1中电源就是输入端是三芯的线,输出端也是三芯的线,零火线加地线,只不过这个地线要走电源内部通过

点评

你光源是LED 板?安在底座上?  详情 回复 发表于 2018-6-7 14:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-7 14:49 | 显示全部楼层
tuzhenx 发表于 2018-6-7 14:44
+ b0 C: `! D; n( |2 Y* M) N! u! x7 b没有做出产品,是在讨论方案的可行性,就是一个洗墙灯,金属的外壳,后面背一个电源,图1中电源就是输入 ...

. V  S* a4 X# s% f+ L6 j+ W你光源是LED 板?安在底座上?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-8 09:17 | 显示全部楼层
灯体就是这样子的,电源锁在底部。- Q9 P- l& C" R: b  M4 l

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-6 15:28 | 显示全部楼层
I类灯具不管IP等级是多少,只要接到灯具上,首先要先接地,并且与地线相连接的所有金属外壳要有接地连续性,通过第10章节的接地测试评估。