passagere 发表于 2017-12-14 10:495 P6 m+ A( } V2 w8 |" q: @
黄线内容:在此处,U为在中性线接地的系统中,火线对中性线的电压。
+ ?8 f: [. l6 N6 _ N& s: \" A" x- n
6 m9 v6 z$ X& @0 o& ~! D备注:中性线接地,在很多情况下, ...
) V# p: |, N( M0 g: F谢谢,说得挺详细的,第一三点其实基本也确定了,只不过想再确认下。只不过看到第二段话总觉得理解上怪怪的,其实我也知道实际测量比较大的值去测试。 比如说: 线路的额定电压(好像没有这么一个定义,如果说是实际工作电压好像也不太对) Uout(上面写着标在control gear上的,如果我是开关电源,工作电压有可能有300V,但是最后输出可以只是十几伏,用十几伏去测又不合理)
2 O& J2 m5 C; R0 u" j另外,control gear应该怎么理解?如果我的产品有两块板,一块是开关电源220转18V,另一块是18V进,之后接开关啊,灯啊什么的。那么是不是第二块才是control gear?
) C. }; C) o9 ~( m+ a# o |