最近在看60598-1,发现关于clause 10中的挺多描述都是不很理解,所以想请教一下,谢谢!

  [1 F* ]$ R2 A% g- X
什么是测试加在元件的绝缘上?这些元件的电容和电感功能又是指什么?
$ S8 D( T1 D7 y9 u& z! ]% j$ A/ }0 l: [9 N9 C9 g* V

, V) S6 l4 F! }, q6 _( i# [
怎么理解这段话,为什么是Uout?是针对于像有升压情况的控制装置吗?如果灯具内含变压器,而变压器工作电压大于额定输入电压,测试还是按照额定输入电压来算?
2 O) f, J  m4 f/ L$ L$ x' i

% `, m% u( T# G1 ~
上图是Table 10.2中的备注,标黄部分U是指哪里的电压?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2017-12-4 11:35 | 只看该作者
本帖最后由 小明上广州 于 2017-12-4 20:22 编辑 ) S6 X, u$ \( H" g7 @: [% s

2 s9 g( W4 v  H6 w. t2 g已更新照片,来大大解释理解下
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-12-11 17:31 | 只看该作者
没有人讨论下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-12-14 10:49 | 只看该作者
本帖最后由 passagere 于 2017-12-14 10:56 编辑 # w9 b8 \# t7 f. g) Z

2 @3 r+ B. W1 u( p$ p# e黄线内容:在此处,U为在中性线接地的系统中,火线对中性线的电压。( z- w& `5 B/ l( H4 \" X
0 c: W! n# j" ^% v) z0 n7 C
备注:中性线接地,在很多情况下,是测试系统默认要求。所以,电压就是火线对零线电压,很简单。. _; A. T% [( Q' l& j  _

2 D5 F* H! {, V* g5 _另外,建议看一下GB 7000。楼主这些疑问,属于基本性质的,一点点地问,在论坛上可能不合适,还是多理解测试目的,基本原理,讨论基本的东西话就长了。7 D/ C" N# G! z
1 \  [( y7 Y- a
$ M! P/ E6 |* G$ U( S2 C4 K! x
第一段话是要保证耐压、绝缘阻抗测试的测试电压有效施加在被测试的绝缘上(绝缘片、间隙等),而其中能导致耐压失效的元器件要拆下来,如中间桥接零火线的电容,弄清楚目的,就知道那些要拆,那些不要拆了,那些地方还要断开,看电路的基本原理。很多情况下不做这个测试(内部基本绝缘,外部肯定要做)。$ I& M3 A  k( G) W- G& K" [

* U8 |5 @5 C% x+ a' X0 s; w7 W% k第二段话,其实就是工作电压的问题,要考虑实际施加的电压大还是输入电压的,一般以大的为准。附录中有一篇是关于U out 和供电电压的选择关系的。关键是要选择实际的工作电压,如输入220V,该点的电压是70V,非隔离电源,那就按220V来做,如果该点电压是升压后的如300V,那么就按300V来计算测试耐压的电压了。另外,60598-1还还有断开负载时该点的电压,如果高于带负载的电压,以高者来计算测试电压。这些东西也不用记,理解一下就清楚(非隔离方案,电压按供电电压——部分标准按实际测试工作电压,选择供电电压是考虑电路故障的情况;实际电压高于输入电压,那肯定按高电压计算,就是两者相权,取严格的;断开负载的电压,来源于60598-1中对工作电压的定义,所以断开LED负载的情况下的电压也要考虑)- U% W3 b# l9 t/ T
( f3 s- M% J6 I) _8 i
总体来说,掌握了结合测试目的、测试的原理、通用的安规逻辑(单故障安全性)、一般电路原理,就很容易理解测试的要求。这个是个不断体会、积累和提高的过程,其实也是一个将课本上的知识学会应用到安规的过程。安规其实不难,就是具体应用、逻辑等,技术上难度不大(我电子电路不行,只懂基本原理)。" n0 }4 b" \: Q5 u2 F4 F
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-12-18 20:16 | 只看该作者
passagere 发表于 2017-12-14 10:49
4 a: a) y: F4 G( M: s" ]黄线内容:在此处,U为在中性线接地的系统中,火线对中性线的电压。
* m% [5 e4 t- |7 b# M5 ?  Z' v( q% a+ y. t
备注:中性线接地,在很多情况下, ...

6 e9 Q' W# x1 m5 b9 F- p
谢谢,说得挺详细的,第一三点其实基本也确定了,只不过想再确认下。只不过看到第二段话总觉得理解上怪怪的,其实我也知道实际测量比较大的值去测试。
比如说:
线路的额定电压(好像没有这么一个定义,如果说是实际工作电压好像也不太对)
Uout(上面写着标在control gear上的,如果我是开关电源,工作电压有可能有300V,但是最后输出可以只是十几伏,用十几伏去测又不合理)

* M/ f% j/ V; _( G1 |6 |
另外,control gear应该怎么理解?如果我的产品有两块板,一块是开关电源220转18V,另一块是18V进,之后接开关啊,灯啊什么的。那么是不是第二块才是control gear?
/ g8 b% M- b! |) R, L+ H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-2-8 10:20 | 只看该作者
那如果是UL的耐压和绝缘电阻怎么区分呢,我怎么感觉两个是一样的没有什么区别啊