[电源产品] 请教一下,内置式开关电源泄漏电流限值

[复制链接]
发表于 2017-11-24 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 ljh809809 于 2017-11-25 09:01 编辑
. R7 e7 s. i6 M9 J* c% O" y
9 ~% R1 b& ]% {请教一下,内置式开关电源I类产品,用在固定式设备中,这个开关电源单独做认证时的泄漏电流限值是多少?& a) U9 t) j& q5 r# _

% e8 {3 b7 f+ K  o6 q& i  u我们产品是固定式设备,此设备有时会跳闸,现在想对设备内各个元件的泄漏电流摸底,此设备有个元件是铭纬的开关电源,是CCC认证过的产品,刚测得其L,N的泄漏电流为4.6mA, 3.5mA. 标准是GB4943.1或IEC60950-1。) f- u; @4 G6 P: M! }
因为整机作为I类设备,其泄漏电流的限值是3.5mA。那么内置的开关电源当初认证的泄漏电流限值是多少?: W# J: _5 i) U0 Q* V

0 d7 o: w- _, D想请教,当初此开关电源做CCC时泄漏电流限值是多少mA。请说明理由。谢谢!  I/ m9 G1 Y1 I, M

4 C' M/ f7 n( }1 \
发表于 2017-11-25 11:25 | 显示全部楼层
可以超过3.5mA. 但不能超过5%输入电流。
- V0 J% g7 F+ [: \- y具体看60950-1的5.1.7条款。6 i; Z0 W( n# @) |! ~  @) B. Y) w
% ]9 {; q! Y+ \0 \( T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-25 11:44 | 显示全部楼层
设备整机上安装有额定剩余动作电流为30mA的泄保空开。