请教,发热盘管脚碰焊片(强电220V)之间的电气间隙和爬电距离多少?谢谢!1 D/ V# y" T' S+ O; F
3 w' i# O3 t: n$ g
3 F6 E3 L& ^- R6 \- e  u2 R; X

9 g0 A( ~. j- O" Z: Y
: T8 n! s  T! K- K. s% V/ ]" p/ ]
+ O' Z: D$ Q9 l) S( `% B# `
9 O6 c5 H" R( W) }7 K0 @
# s( J1 s' I0 T) U

& i/ e- W1 J, S5 S4 y5 g
+ T* f* i' K+ R' y  Y! @4 m! h
( i! u  S9 S5 l0 y& i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2017-10-9 13:45 | 显示全部楼层
按功能绝缘判,电气间隙1.5+0.5mm,爬电距离3.2mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-9 14:52 | 显示全部楼层
zhangfc 发表于 2017-10-9 13:45
3 W: I, N& L; q* `按功能绝缘判,电气间隙1.5+0.5mm,爬电距离3.2mm

- J- Y9 s- B# @, O- N这个外露的管脚碰焊片(强电部分)?判定还是按绕组功能绝缘判定吗?

点评

跟绕组没半毛钱关系。功能绝缘的定义,你去看看吧  详情 回复 发表于 2017-10-9 16:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-9 16:17 | 显示全部楼层
fengyawei 发表于 2017-10-9 14:52
( _# y5 m- p+ z6 ?这个外露的管脚碰焊片(强电部分)?判定还是按绕组功能绝缘判定吗?
1 k; K$ n) F2 z6 q& Z8 N
跟绕组没半毛钱关系。功能绝缘的定义,你去看看吧