11#
发表于 2017-6-28 14:39 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 af204 于 2017-6-28 14:41 编辑 7 w( a- R. f8 E% q3 P
venson 发表于 2017-6-28 14:23 0 ^6 H# g5 F  G; n; p( T
感谢回复
* R9 J9 ?' q  A% {8 E1 w; L/ m& l
  o% O+ a3 I) U( _) n# m% k% x7 M是有PCB板的,很多产品中间直接是有压敏等器件,如果直接去打耐压的话,那是不可能通过的,故 ...

. K) G* u7 r" a6 S: E8 u8 t: v+ a& C2 W1 p2 k
有压敏电阻的话,如果非要打耐压,要去掉压敏电阻;桥堆,不出意外的话,击穿
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2017-6-28 14:46 | 只看该作者
af204 发表于 2017-6-28 14:39 ( c( s- A8 Y1 B5 x( r
有压敏电阻的话,如果非要打耐压,要去掉压敏电阻;桥堆,不出意外的话,击穿

: o) l. L0 D7 q  x  C是的,我是有这么理解,但是人家说要打耐压,我没辙。只想看看到底有没标准里面提及L-N打耐压的部分
4 F7 L2 J! N; Z
, b( j6 L' F+ R) b, R给出了标准,就轮到别人没辙了
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2017-6-28 15:05 | 只看该作者
是想测漏电起痕吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2017-6-28 15:44 | 只看该作者
zhangfc 发表于 2017-6-28 15:05 : q  b$ V3 l0 N
是想测漏电起痕吧
7 `) ~" O' Y, o7 L$ \  t
感谢回复$ ]- B# h' P. I" U. z" @4 c
3 R' |% R# N5 A1 R  Y, l% S
现在想确定的是,是否有哪个标准指出来打或者不打
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2017-6-28 16:31 | 只看该作者
就家电标志来说,没有规定L/N直接要打耐压,! u! ~4 W* f/ g" w. s( B  p) I
仅是有爬电距离、电气间隙的功能性绝缘要求~
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2017-6-28 17:12 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2017-6-28 16:31 " _6 N0 F7 v+ G$ ?; `7 z
就家电标志来说,没有规定L/N直接要打耐压,/ h9 N* V/ N& `: g
仅是有爬电距离、电气间隙的功能性绝缘要求~

; y; v" f! q7 b; s  w; C* L; z6 \" G感谢回复,确切的说就是没有这个LN间打耐压的标准了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2017-6-28 22:43 | 只看该作者
學習了

评分

参与人数 1安规金币 -8 收起 理由
af204 -8 技术贴,不得灌水

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2017-6-29 08:25 | 只看该作者
本帖最后由 liscsupor 于 2017-6-29 08:35 编辑
0 o8 x/ Y+ W8 M% @4 ~" Z: a1 Z% O6 w: q) p3 K- e# S) O1 h
看看 13.3、16.3条款的要求。在电气强度试验前,应断开保护阻抗和无线电抗干扰滤波器(Cl 13.1)。. @8 v, Z* }% Z' v% h; h/ s+ P% E
注意:L、N之间属于功能绝缘,由此可以看出在13.3、16.3条款给定表中,无“功能绝缘”以及对应的“施加电压”。可以不进行L、N之间的电气强度试验(若认为有必要,可以采用500V耐压,进行功能绝缘考核)。5 {0 Z6 M) N( v, k+ c& J$ h" `
+ `8 M: p8 A; H( y* `3 l( c
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2017-6-29 10:45 | 只看该作者
GBT16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验
! W4 l' G: C8 P2 @对于工频交流,甚至直流,都没有对功能绝缘由耐压要求。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

对啊,4706.1里面貌似没有对功能绝缘有耐压要求,只有电气间隙和爬电距离的要求。  发表于 2017-6-29 11:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2017-6-29 10:57 | 只看该作者
对方说需要打,那叫他找出需要打的条款出来,耐压不是看着好像要打就需要打,凡是都的有理有据啊。