工厂的设备在几个客户那里反馈说,配有漏电保护的断路器(型号为DZ47LE-32 C32),设备在使用过程中跳闸,我司售后人员反映漏电按钮(蓝色小方块)弹起,说明是因为漏电流过大引起的空开跳闸。此断路器的不动作电流为30mA,也就是说设备在漏电小于30mA,漏电开关是不动作的。现在漏电开关弹起说明,设备的漏电大于30mA。由于设备一般在户外使用,用平常的带插头的漏电电流测试仪现场取电不方便。故想到用一款便携式的泄漏电流测试仪,正考虑用simpson M228。
但今天看说明书,此款泄漏电流测试仪测shock hazard(触电危险)的档为0.3mA,1mA, 3mA,10mA的量程。也就是说,它最大只能测到10mA。说明用它不能测我厂设备的泄漏电流(如跳闸时,泄漏电流超过10mA)。请大家我帮我分析一下再想个办法。
另:还有一个问题。一设备配有漏电保护的断路器(型号为DZ47LE-32 C32),设备在使用过程中跳闸。我司售后人员反映漏电按钮(蓝色小方块)弹起。今天问到正泰公司广东分公司一售后人员说,如果漏电按钮(蓝色小方块)弹起,说明一定有漏电流过大引起。
我想知道,如果漏电按钮(蓝色小方块)弹起,空开跳闸就不会因为过电流的因素在内。或者说空开跳闸并且漏电按钮(蓝色小方块)弹起,是因为漏电过大同时也可能伴随着过电流的因素。如果只因为过电流而没有超过限值的漏电流而使空开跳闸,漏电按钮(蓝色小方块)不会弹起。这里面的情况请高手解惑。