安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 480|回复: 0

[信息产品] 用什么样的泄漏电流测试仪?

[复制链接]
发表于 2017-6-27 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
工厂的设备在几个客户那里反馈说,配有漏电保护的断路器(型号为DZ47LE-32 C32),设备在使用过程中跳闸,我司售后人员反映漏电按钮(蓝色小方块)弹起,说明是因为漏电流过大引起的空开跳闸。此断路器的不动作电流为30mA,也就是说设备在漏电小于30mA,漏电开关是不动作的。现在漏电开关弹起说明,设备的漏电大于30mA。由于设备一般在户外使用,用平常的带插头的漏电电流测试仪现场取电不方便。故想到用一款便携式的泄漏电流测试仪,正考虑用simpson M228。
但今天看说明书,此款泄漏电流测试仪测shock hazard(触电危险)的档为0.3mA,1mA, 3mA,10mA的量程。也就是说,它最大只能测到10mA。说明用它不能测我厂设备的泄漏电流(如跳闸时,泄漏电流超过10mA)。请大家我帮我分析一下再想个办法。
另:还有一个问题。一设备配有漏电保护的断路器(型号为DZ47LE-32 C32),设备在使用过程中跳闸。我司售后人员反映漏电按钮(蓝色小方块)弹起。今天问到正泰公司广东分公司一售后人员说,如果漏电按钮(蓝色小方块)弹起,说明一定有漏电流过大引起。
我想知道,如果漏电按钮(蓝色小方块)弹起,空开跳闸就不会因为过电流的因素在内。或者说空开跳闸并且漏电按钮(蓝色小方块)弹起,是因为漏电过大同时也可能伴随着过电流的因素。如果只因为过电流而没有超过限值的漏电流而使空开跳闸,漏电按钮(蓝色小方块)不会弹起。这里面的情况请高手解惑。
/ p6 P4 v& Y$ _. q. L  z5 ~- p2 \
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-29 02:06 , Processed in 0.065594 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表