[产品认证] 欧规IEC60227铜导体以电阻还是截面积为准?

[复制链接]
发表于 2009-1-19 13:28 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
IEC和GB确定是按照导体电阻。但是现在能真正测准导体电阻的厂家有限,而客户往往根本不具备这种仪器,所以很难和他们沟通。
发表于 2009-1-19 14:09 | 显示全部楼层
工程师有明文证明: 最终还是以导体电阻来定
发表于 2009-1-19 16:47 | 显示全部楼层
根据IEC体系衍生出来的标准都是以导体的电阻做仲裁的。
发表于 2009-2-4 10:42 | 显示全部楼层
是以导体电阻为准的
发表于 2009-2-4 11:21 | 显示全部楼层
是以导体电阻为准,但对软导体中单线的最大直径和硬导体中单线最大数量有要求.
发表于 2009-2-7 11:31 | 显示全部楼层
我曾经遇到过此情况,和客人探讨时用的依据就是GB
发表于 2009-2-7 13:56 | 显示全部楼层
可参考一下GB 3956电缆的导体,里面有详细说明,是以电阻为准,且单支导体有上限
发表于 2009-2-17 17:26 | 显示全部楼层
认证 公司是按电阻来考核的,截面积他们是不测量的,只要电阻符合要求就行,不过很多客户即要求符合电阻也要求一定要符合标称面积,现在很多工厂都在偷工减料,特别是越大的工厂越打擦边球,标准0.15的铜丝现在很多工厂都使用0.148的,所以各位一定要检验清楚,特别要注意工厂的偷工减料,铜丝标准是有规定偏差的小的,正负0.003mm,如果电阻在要求内但铜丝小了,该电源线也不能要
发表于 2009-2-17 19:32 | 显示全部楼层
以电阻计算,现在很少有真正达到标称横截面积的线体。
发表于 2009-4-28 15:31 | 显示全部楼层
谁有60227共享一下啊!我急用啊,电源线的问题!