广东安规检测
有限公司提供:
请问,我一款灯具驱动电源,输出SELV连接保护接地,请问这种结构接受吗?那次级是否到保护接地也需要满足基本绝缘呢?. \! D  n8 ?* K9 Z1 w+ ^
沙发
发表于 2017-5-18 09:39 | 只看该作者
SELV不能接地,接地后就不是SELV了

点评

输出接地是怎么接法?  详情 回复 发表于 2017-11-24 16:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-18 09:42 | 只看该作者
jsspace 发表于 2017-5-18 09:39 * x' Y6 W6 M9 e
SELV不能接地,接地后就不是SELV了
; j6 O3 k8 h& z5 C" x) |$ z+ E
这真是灯具的标准;) l+ p! \3 ~# q' ?9 M- f
SELV有接地的SELV,有不接地的SELV;医疗对operator的防护也是接受。灯具搞出个这,我是没有想明白其中的逻辑与道道。

点评

逻辑和道理,我也不懂,不过可以讨论一下: 首先初级与地之间满足基本绝缘,SELV与地连接,那么SELV与初级只满足基本绝缘了,按照定义SELV与初级要满足加强或者双重绝缘,所以SELV不能接地了  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-5-18 09:47 | 只看该作者
ralf 发表于 2017-5-18 09:42
( k2 y+ N2 i# Z% C1 F这真是灯具的标准;8 h- G9 y; ^0 G& d: N2 N
SELV有接地的SELV,有不接地的SELV;医疗对operator的防护也是接受。灯具搞出个这, ...

& b: G2 L3 P) ?9 a# i0 h% i4 G) E逻辑和道理,我也不懂,不过可以讨论一下:
1 M8 y6 h; O5 S' s首先初级与地之间满足基本绝缘,SELV与地连接,那么SELV与初级只满足基本绝缘了,按照定义SELV与初级要满足加强或者双重绝缘,所以SELV不能接地了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-5-18 10:27 | 只看该作者
首先,SELV与mains part满足DI/RI,mains part与地之间满足BI,地是可触摸的,SELV也是可以直接触摸的,但是这二者接到一起就不能摸了?
, p( ^2 T4 P4 X" Qunearthed SELV与earthed metal parts按950-1满足FI,而FI是可通过故障去评判。因此,我个人认为即使没有绝缘,安全也是可以保证的,但接到上一级系统中,对EMC可能会出现问题。至于灯具为啥这样要求?确实搞不明白,有可能是对SELV电压定义不同吧,大部分标准定的是60Vdc,而灯具是跟随IEC60449,定义到了120Vdc。

点评

这个问题的解释其实很容易。SELV,一般我们现在的理解是安全SELV,其实按原意应该是自满足(Self-sufficient)ELV。你说的输出接地,那是PELV。  详情 回复 发表于 2017-11-29 22:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-11-24 16:06 | 只看该作者
jsspace 发表于 2017-5-18 09:39* ^+ G6 x2 _4 L) Q$ E
SELV不能接地,接地后就不是SELV了
7 r  T. S2 s% n" j
输出接地是怎么接法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-11-29 22:46 | 只看该作者
ralf 发表于 2017-5-18 10:275 @0 h0 M) h. Y4 s% ]( U% Q
首先,SELV与mains part满足DI/RI,mains part与地之间满足BI,地是可触摸的,SELV也是可以直接触摸的,但 ...
* o% Q! r% f; j2 e1 e
这个问题的解释其实很容易。SELV,一般我们现在的理解是安全SELV,其实按原意应该是自满足(Self-sufficient)ELV。你说的输出接地,那是PELV。