, j0 k- u+ W4 P' n" `: ?4 K4 N熔断器的额定电流选择2 y9 ^3 ], o1 ]$ p6 K3 R4 \
由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。# R/ E8 k% I* E, o
(1) 照明电路:熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
2 E4 F: [0 g$ T/ R; c(2) 电动机:
: n( Y- `( t' R3 D9 U6 L8 H4 D①单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
, t9 w2 s f9 Z②多台直接起动电动机:总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
9 \& _+ z6 K* o4 O S" b7 }' \③降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。$ B1 m) a {& e7 V+ `2 `
④绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。. M& A1 D0 [/ U' G o* j9 @
(3) 配电变压器低压侧:熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。) D& D2 X& F: k) \2 ?
(4) 并联电容器组:熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。
% L! O2 W l0 l- i* _(5) 电焊机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。5 @' p- W6 ?: F. l% }' ]+ X
(6) 电子整流元件:熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
/ x+ ]0 W" ^; n B, V' T* U0 j说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。